[1] Messa a terra del ponteggio

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 12 ott 2023, 12:05

Salve, volevo un vs. parere sull'argomento.
Sappiamo che l'eventuale messa a terra di un ponteggio potrebbe essere necessaria per le fulminazioni o perché il ponteggio è una massa estranea.
In un condominio alto 5 piani, ho fatto la valutazione del rischio fulminazione con esito, quasi scontato, che non necessità protezione, ergo non va messo a terra, per il discorso di dichiarare che il ponteggio non è neanche una massa estranea, cioè che la resistenza vs. terra è ≤200Ω, basta dire che, avendo i piedi del ponteggio posati su basi in plastica, che a loro volta posano su asfalto (ved. foto) , sicuramente la resistenza è > 200Ω, oppure è necessario fare la prova strumentale?
Per la prova strumentale basta collegare un tester con un puntale sul collettore di terra dell'edificio e l'altro sulla struttura del ponteggio e verificare che la misura di isolamento sia > di 200Ω?
Grazie in anticipo
Saluti
Foto ponteggio.jpeg
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
494 3 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2194
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[2] Re: Messa a terra del ponteggio

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 ott 2023, 12:15

La misura toglie il dubbio.
Il ponteggio non è ancorato ai muri?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
12,0k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4696
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Messa a terra del ponteggio

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 12 ott 2023, 12:48

Goofy ha scritto:La misura toglie il dubbio.
Il ponteggio non è ancorato ai muri?

Misura con semplice tester come ho scritto nel post ?
Si certo il ponteggio è ancorato
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
494 3 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2194
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[4] Re: Messa a terra del ponteggio

Messaggioda Foto Utentegiuspier » 12 ott 2023, 15:29

Sei fissaggio riguarda Colonne o Travi in Cemento Armato c' è da aspettarsi un valore basso .
.
Data l' estensione del Ponteggio si dovrà provvedere comunque all' equipotenzialita' con l' Impianto di Terra del fabbricato .
.
Mi risulta sia più attendibile una Misura VoltAmperometrica eseguita in Alternata o mediante Misuratore di Terra .
.
Buona serata !
Avatar utente
Foto Utentegiuspier
109 3
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 118
Iscritto il: 23 ago 2022, 10:16

0
voti

[5] Re: Messa a terra del ponteggio

Messaggioda Foto Utentelillo » 12 ott 2023, 17:24

ciao,
giuspier ha scritto:Mi risulta sia più attendibile una Misura VoltAmperometrica eseguita in Alternata o mediante Misuratore di Terra .

il modo più rapido è eseguire una misura di anello di guasto collegando la sonda che di solito va all'impianto di terra, al ponteggio.
O_/
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,0k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3986
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[6] Re: Messa a terra del ponteggio

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 12 ott 2023, 17:37

lillo ha scritto:ciao,
giuspier ha scritto:Mi risulta sia più attendibile una Misura VoltAmperometrica eseguita in Alternata o mediante Misuratore di Terra .

il modo più rapido è eseguire una misura di anello di guasto collegando la sonda che di solito va all'impianto di terra, al ponteggio.
O_/


Direi molto più semplice :ok: