Obbligo legislativo differenziale da 30 mA?
Moderatori: Mike, sebago, MASSIMO-G, lillo
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
L'impianto di cui si parla e', se non,sbaglio, post-90: la questione non dovrebbe essere già' stata risolta, a suo tempo e/o in occasione dell'ultimo intervento, dal progetto/progettista (invece che dall'installazione/installatore) ?
0
voti
6367 ha scritto:Ehm no. Di fatto la norma è come se fosse legge. Se neanche le prese e i bagni non hanno il 30 mA non va bene.
ma prima...
6367 ha scritto:Premesso che la norma non è legge
...la norma non è legge, ma è come se fosse legge...
sono perplesso
Chiaramente ti disturba un 300mA sulle prese ed in particolare del bagno.
Per altro anche Rt<50/Id non è legge se vogliamo pignoleggiare.
Quindi perché 300mA andrebbe bene? O non andrebbe bene?
Ci sono delle misure della Resistenza di Terra oppure è stato fatto a sensazione?
0
voti
GioArca67 ha scritto:6367 ha scritto:Ehm no. Di fatto la norma è come se fosse legge. Se neanche le prese e i bagni non hanno il 30 mA non va bene.
ma prima...6367 ha scritto:Premesso che la norma non è legge
...la norma non è legge, ma è come se fosse legge...
sono perplesso
Chiaramente ti disturba un 300mA sulle prese ed in particolare del bagno.
Per altro anche Rt<50/Id non è legge se vogliamo pignoleggiare.
Quindi perché 300mA andrebbe bene? O non andrebbe bene?
Ci sono delle misure della Resistenza di Terra oppure è stato fatto a sensazione?
Spiego meglio... la scelta del differenziale da 300 mA da parte della ditta serviva ad evitare interruzioni di corrente. Con il differenziale da 30 mA si verificavano mediamente ogni due giorni a causa di dispersioni non identificate. Ora sono abbastanza certo che la norma CEI 64-8 imponga a ragione l'utilizzo dei differenziali da 30 negli ambienti ad uso domestico specialmente in presenza dei bagni. La risposta da parte dell'ingegnere della ditta è stata: "non è obbligatorio per legge, poiché basta che il sistema differenziali-messa a terra funzioni correttamente".
Mi ha preso in giro?
0
voti
Vero che per un guasto verso la terra dell'impianto fa poca differenza che sia da 300 o 30, scatta comunque. Ma per un contatto indiretto verso l'ambiente invece la differenza la fa eccome. Per "salvare la vita", nel senso di scongiurare anche la fibrillazione, nei bagni andrebbe da 10mA.
Una domanda ben posta è già mezza risposta.
0
voti
six ha scritto:Mi ha preso in giro?
No, ti ha dato un'informazione parziale. Se te lo avesse messo per iscritto come professionista si sarebbe assunto la responsabilità della soluzione progettuale difforme dalla norma tecnica.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-