[11] Re: Obbligo legislativo differenziale da 30 mA?

Messaggioda Foto Utentesisu70 » 19 giu 2023, 16:00

L'impianto di cui si parla e', se non,sbaglio, post-90: la questione non dovrebbe essere già' stata risolta, a suo tempo e/o in occasione dell'ultimo intervento, dal progetto/progettista (invece che dall'installazione/installatore) ?
Avatar utente
Foto Utentesisu70
142 2 4
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 479
Iscritto il: 20 apr 2023, 22:13

0
voti

[12] Re: Obbligo legislativo differenziale da 30 mA?

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 19 giu 2023, 22:29

6367 ha scritto:Ehm no. Di fatto la norma è come se fosse legge. Se neanche le prese e i bagni non hanno il 30 mA non va bene.


ma prima...
6367 ha scritto:Premesso che la norma non è legge


...la norma non è legge, ma è come se fosse legge...
sono perplesso
Chiaramente ti disturba un 300mA sulle prese ed in particolare del bagno.
Per altro anche Rt<50/Id non è legge se vogliamo pignoleggiare.
Quindi perché 300mA andrebbe bene? O non andrebbe bene?
Ci sono delle misure della Resistenza di Terra oppure è stato fatto a sensazione?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
3.576 4 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 3434
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[13] Re: Obbligo legislativo differenziale da 30 mA?

Messaggioda Foto Utentesix » 20 giu 2023, 11:23

GioArca67 ha scritto:
6367 ha scritto:Ehm no. Di fatto la norma è come se fosse legge. Se neanche le prese e i bagni non hanno il 30 mA non va bene.


ma prima...
6367 ha scritto:Premesso che la norma non è legge


...la norma non è legge, ma è come se fosse legge...
sono perplesso
Chiaramente ti disturba un 300mA sulle prese ed in particolare del bagno.
Per altro anche Rt<50/Id non è legge se vogliamo pignoleggiare.
Quindi perché 300mA andrebbe bene? O non andrebbe bene?
Ci sono delle misure della Resistenza di Terra oppure è stato fatto a sensazione?


Spiego meglio... la scelta del differenziale da 300 mA da parte della ditta serviva ad evitare interruzioni di corrente. Con il differenziale da 30 mA si verificavano mediamente ogni due giorni a causa di dispersioni non identificate. Ora sono abbastanza certo che la norma CEI 64-8 imponga a ragione l'utilizzo dei differenziali da 30 negli ambienti ad uso domestico specialmente in presenza dei bagni. La risposta da parte dell'ingegnere della ditta è stata: "non è obbligatorio per legge, poiché basta che il sistema differenziali-messa a terra funzioni correttamente".
Mi ha preso in giro?
Avatar utente
Foto Utentesix
0 2
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 15 giu 2023, 11:17

0
voti

[14] Re: Obbligo legislativo differenziale da 30 mA?

Messaggioda Foto Utentedjnz » 20 giu 2023, 11:32

Vero che per un guasto verso la terra dell'impianto fa poca differenza che sia da 300 o 30, scatta comunque. Ma per un contatto indiretto verso l'ambiente invece la differenza la fa eccome. Per "salvare la vita", nel senso di scongiurare anche la fibrillazione, nei bagni andrebbe da 10mA.
Una domanda ben posta è già mezza risposta.
Avatar utente
Foto Utentedjnz
1.055 1 4 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 580
Iscritto il: 26 lug 2020, 14:52

0
voti

[15] Re: Obbligo legislativo differenziale da 30 mA?

Messaggioda Foto UtenteMike » 20 giu 2023, 11:34

six ha scritto:Mi ha preso in giro?


No, ti ha dato un'informazione parziale. Se te lo avesse messo per iscritto come professionista si sarebbe assunto la responsabilità della soluzione progettuale difforme dalla norma tecnica.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
54,4k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16042
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 59 ospiti