Ho un impianto FV da circa 500KW da collegare alla rete MT; il tutto da realizzare in un fabbricato contenente un impianto industriale da circa 1MW che ovviamente andrebbe collegato insieme al FV sulla connessione MT da realizzare unica per entrambi.
Detto quanto sopra mi sorge un dubbio su dove sia meglio posizionare il DG dell'impianto FV che potrebbe essere realizzato in due modi
1) DG immediatamente sulla colonna MT a ingresso impianto, il DDI sull'uscita del quadro fotovoltaico che raccoglie i 13 Inverters, e i DDG uno per ogni inverter in arrivo. I carichi dell'impianto industriale li potrei alimentare con un altro quadro BT dalla forchetta BT in ingresso al Trafo bt/MT.
2) Potrei prevedere un grosso quadro BT Generale di Impianto, alimentato direttamente dal trafo bt/MT, il DG posizionato direttamente all'arrivo del quadro fotovoltaico sul quadro generale, il DDI sull'uscita Quadro FV come sopra
che ne pensate?
se serve potrei allegare qualche schema
Dove posizionare il Dispositivo generale FV?
Moderatori: Mike, sebago, MASSIMO-G, lillo
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Che devi seguire la CEI0-16: qualunque va bene purché in linea con le disposizioni della norma.
Ma il DG non è a livello di intero impianto? Perché parli di DG fotovoltaico?
Forse uno schema aiuterebbe ad evitare fraintendimenti.
Ma il DG non è a livello di intero impianto? Perché parli di DG fotovoltaico?
Forse uno schema aiuterebbe ad evitare fraintendimenti.
0
voti
Concordo con GioArca67 basta che rispetti la norma CEI 0-16, con uno schema è molto più semplice ragionare, senza fraintendimenti.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-
Mike
54,4k 7 10 12 - G.Master EY
- Messaggi: 16027
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Ringrazio tutti voi per aver letto il messaggio e per aver sprecato un po del vostro tempo per rispondermi. Grazie
dall'altra parte capisco che uno schema va fornito ... non sapevo come fare
ho adesso allegato uno schema brutale ma che chiarisce cosa intendo realizzare dopo una riflessione. Che ne pensate?
integro con un altro dubbio ... secondo voi il DG (che deve essere protetto con il suo SPG) è in grdo di proteggere anche il trafo? si riesce a mettere un altro relay per proteggere il trafo o altri TA/TV o devo necessariamente mettere un altro interruttore MT a protezione del Trafo?
dall'altra parte capisco che uno schema va fornito ... non sapevo come fare
ho adesso allegato uno schema brutale ma che chiarisce cosa intendo realizzare dopo una riflessione. Che ne pensate?
integro con un altro dubbio ... secondo voi il DG (che deve essere protetto con il suo SPG) è in grdo di proteggere anche il trafo? si riesce a mettere un altro relay per proteggere il trafo o altri TA/TV o devo necessariamente mettere un altro interruttore MT a protezione del Trafo?
- Allegati
-
- Schema.pdf
- Schema
- (16.44 KiB) Scaricato 163 volte
-
umberto1968
0 2 - Messaggi: 3
- Iscritto il: 4 giu 2023, 18:57
0
voti
certo che il DG dotato di opportuni TA e TO è in grado di proteggere il trasformatore. In questo caso occorreranno anche i 3 TV con fase a terra e collegamento a triangolo aperto per riportare la tensione residua al relè di interfaccia. Ma lo schema che hai postato è assolutamente normale, non ci vedo particolarità o stranezze, ci sono migliaia di impianti fatti in quel modo