Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

problema con calcolo valori su circuito trifase

Circuiti, campi elettromagnetici e teoria delle linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica

Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes

0
voti

[21] Re: problema con calcolo valori su circuito trifase

Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 30 mag 2023, 6:55

Il calcolo del post 19 è corretto.
Avatar utente
Foto UtenteMarcoD
11,2k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 6050
Iscritto il: 9 lug 2015, 16:58
Località: Torino

0
voti

[22] Re: problema con calcolo valori su circuito trifase

Messaggioda Foto Utentepasc » 30 mag 2023, 8:26

Benissimo, manca l'ultimo calcolo per ricavare la Si e successivamente la V.

Dobbiamo calcolare la Ql introdotta dalle induttanze. Avendo una L = 10mH = 0.01H, ricavo la XL data da:

XL = \omega*L  = 100*0,01 = 1\Omega

e successivamente:

Vl = XL*A = 21.76V

e ancora:

Ql = Vl*A = 21.76*21.76=473.50VAR

avendo 3 induttanze, moltiplico la Ql * 3 ed ottengo:

Ql*3 = 1420,5VAR

E' corretto?
Avatar utente
Foto Utentepasc
20 3
 
Messaggi: 22
Iscritto il: 26 mag 2023, 15:37

0
voti

[23] Re: problema con calcolo valori su circuito trifase

Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 30 mag 2023, 8:41

si
Avatar utente
Foto UtenteMarcoD
11,2k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 6050
Iscritto il: 9 lug 2015, 16:58
Località: Torino

0
voti

[24] Re: problema con calcolo valori su circuito trifase

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 mag 2023, 9:56

Consiglio di calcolare anche:
- cosfi al carico PC, alla sinistra del carico R, alla sinistra delle induttanze.
- R e L del carico PC.

Come suggeriva fra le righe (tratteggiate...) MarcoD poiché il sistema è equilibrato simmetrico si può calcolare tutto anche come monofase (posto opportuna trasformazione delle R, quale?).
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
3.197 4 4 9
Master
Master
 
Messaggi: 3060
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

2
voti

[25] Re: problema con calcolo valori su circuito trifase

Messaggioda Foto Utentepasc » 30 mag 2023, 10:58

Prima di procedere ai calcoli consigliati, completiamo l'opera.
Avendo tutti i valori possiamo calcolare la Si totale in ingresso, data dalla formula:

Si = \sqrt{(PC+Pr)^2 + (Qc+Ql)^2)} = \sqrt{(1166.53)^2 + (2420.5)^2)} = 2686.93VA

e possiamo calcolare la V:

V= \frac{Si}{\sqrt[]{3}*A} = \frac{2686.93}{\sqrt[]{3}*21.76} = 71.37V

Se mi confermate il calcolo e quindi la conclusione di tutti i quesiti, procederò a calcolare quello che mi avete consigliato.

Vi ringrazio infinitamente sempre
Avatar utente
Foto Utentepasc
20 3
 
Messaggi: 22
Iscritto il: 26 mag 2023, 15:37

0
voti

[26] Re: problema con calcolo valori su circuito trifase

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 mag 2023, 12:24

Giusto, anche se le approssimazioni varie ti hanno portato ad un risultato leggermente diverso, dovrebbe essere 71,30V.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
3.197 4 4 9
Master
Master
 
Messaggi: 3060
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[27] Re: problema con calcolo valori su circuito trifase

Messaggioda Foto Utentepasc » 30 mag 2023, 13:26

beh, in realtà effettuando il calcolo considerando tutte le 15 cifre decimali al deominatore, risulta 71.29V, ma avendo approssimato nei calcoli precedenti quasi tutto alle 2 cifre decimali, per avere il risultato senza approssimazioni si dovrebbe rifare tutto il calcolo, e non penso che sia richiesta tutta questa precisione, almeno credo...

lato carico:

cos\Phi = \frac{P}{S} = \frac{1000}{1414,21} = 0,707

R = \frac{P}{I^2} = \frac{1000}{20^2} = 2,5\Omega

L = \frac{Q}{\omega * I^2} = \frac{1000}{100 * 20^2} = 25mH

Per il resto non ho capito cosa calcolare
Avatar utente
Foto Utentepasc
20 3
 
Messaggi: 22
Iscritto il: 26 mag 2023, 15:37

0
voti

[28] Re: problema con calcolo valori su circuito trifase

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 mag 2023, 13:42

Come varia il cosfi man mano che ti sposti verso il generatore.
Guarda come MarcoD ha modellato il carico PC.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
3.197 4 4 9
Master
Master
 
Messaggi: 3060
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

2
voti

[29] Re: problema con calcolo valori su circuito trifase

Messaggioda Foto Utentepasc » 30 mag 2023, 14:05

Il cosfi man mano mi sposto verso il generatore prima aumenta a causa dell'aumento della P causata dal triangolo resistivo e poi diminuisce a causa dell'aumento dellla potenza reattiva causata dalle bobine
Avatar utente
Foto Utentepasc
20 3
 
Messaggi: 22
Iscritto il: 26 mag 2023, 15:37

1
voti

[30] Re: problema con calcolo valori su circuito trifase

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 31 mag 2023, 8:25

Visto che la soluzione completa non arriva
eccone una semplice.

Da PC, Qc e il valore della corrente
di Ac si ricavano Rc e C.
Data l'uguaglia numerica di PC e Qc
la fase di Ic è -45°.

Quindi I=20\angle-45°
e Vc1=Ic1 \cdot (Rc+ \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C})=23.572 \angle -90°
Essendo il circuito simmetrico ed equilibrato
il calcolo della tensione sul voltmetro è
Vc=|Vc1|\cdot \sqrt[]{3}=41V
inoltre
Vc2=23.572 \angle 150°
Vc3=23.572 \angle 30°

Con questi possiamo ora calcolare
le correnti degli R a triangolo:


Ir12=\frac{Vc1-Vc2}{R}=1.361 \angle -60°
Ir13=\frac{Vc1-Vc3}{R}=1.361 \angle -120°

quindi l'amperometro AR=1.36A

e IL1=Ic+Ir12+Ir13=21.731 \angle -50°
quindi l'amperometro A=21.7A

Infine Vf1=Vc1+IL2 \cdot j \cdot \omega \cdot L=19\angle -30°
quindi il voltmetro V=!Vf1|\cdot \sqrt[]{3}=33V
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,7k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16963
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

PrecedenteProssimo

Torna a Elettrotecnica generale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti