[1] Rincalzo attivato ogni volta che manca alimentazione da rete

Messaggioda Foto UtenteDigisamuel98 » 20 apr 2023, 0:55

Salve a tutti,
In un impianto fotovoltaico da 30 kW, con contattore AC3 come DDI e con interruttore magnetotermico differenziale come DG, ogni qual volta manca l'alimentazione dalla rete, si attiva sempre il rincalzo. O meglio, questo non avviene subito ma succede non appena ritorna l'alimentazione da rete.
Sottolineo che è presente un UPS.
Quale puo essere il motivo? Ho pensato che sia dovuto al fatto che il rincalzo è fatto con bobina di minima tensione, con alimentazione fornita dalla rete, quindi se pur il DDI funziona correttamente, e quindi il contatto del rincalzo resta comunque sempre in normalmente chiuso, in caso di mancanza di rete comunque il rincalzo agisce lo stesso a causa della minima tensione (l'alimentazione della bobina di minima è presa dalla rete). La cosa che mi sorprende è come mai però il DG non si apre subito (non appena manca alimentazione da rete) ma si apre non appena ritorna l'alimentazione dalla linea?
Avatar utente
Foto UtenteDigisamuel98
10 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 66
Iscritto il: 23 mar 2023, 10:18

0
voti

[2] Re: Rincalzo attivato ogni volta che manca alimentazione da

Messaggioda Foto UtenteBaldo199 » 20 apr 2023, 9:52

la butto li... sei sicuro sia una bobina di minima quella del rincalzo?
La protezione di interfaccia+ddi funziona correttamente, ovvero è la protezione che fa intervenire il rincalzo?
Se stacchi un filo di riferimento tensione dalla protezione, a rete presente, si apre solo il DDI?
Ciao
Avatar utente
Foto UtenteBaldo199
3 2
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 28 set 2021, 15:29

0
voti

[3] Re: Rincalzo attivato ogni volta che manca alimentazione da

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 20 apr 2023, 15:21

Strano, hai usato l'apposita uscita del SPI per la funzione di rincalzo?

Dovrebbe intervenire subito, nel momento in cui interviene il SPI.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
4.654 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3375
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[4] Re: Rincalzo attivato ogni volta che manca alimentazione da

Messaggioda Foto UtenteDigisamuel98 » 20 apr 2023, 19:33

Baldo199 ha scritto:la butto li... sei sicuro sia una bobina di minima quella del rincalzo?
La protezione di interfaccia+ddi funziona correttamente, ovvero è la protezione che fa intervenire il rincalzo?
Se stacchi un filo di riferimento tensione dalla protezione, a rete presente, si apre solo il DDI?
Ciao


Ciao,
si se si stacca un filo di riferimento della tensione dall'SPI, si apre solo il DDI correttamente, senza rincalzo, quindi la protezione opera correttamente. Inoltre, lo stato del rincalzo (normalmente chiuso essendo la bobina del rincalzo a minima tensione) non cambia quando manca la rete, a conferma che la protezioni opera correttamente.
Inoltre si, sono sicuro al 100% che la bobina è a minima tensione quella del rincalzo. L'unica cosa che mi viene da pensare è quella che ho citato nella domanda, ma a quel punto dovrebbe aprire subito :(
Avatar utente
Foto UtenteDigisamuel98
10 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 66
Iscritto il: 23 mar 2023, 10:18

0
voti

[5] Re: Rincalzo attivato ogni volta che manca alimentazione da

Messaggioda Foto UtenteDigisamuel98 » 20 apr 2023, 19:40

Danielex ha scritto:Strano, hai usato l'apposita uscita del SPI per la funzione di rincalzo?

Dovrebbe intervenire subito, nel momento in cui interviene il SPI.


Ciao, si ho usato l'apposita uscita dell'SPI per il rincalzo. Ah quindi avevo dedotto bene che dovrebbe intervenire subito... davvero strano
Avatar utente
Foto UtenteDigisamuel98
10 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 66
Iscritto il: 23 mar 2023, 10:18

0
voti

[6] Re: Rincalzo attivato ogni volta che manca alimentazione da

Messaggioda Foto UtenteBaldo199 » 26 apr 2023, 15:22

Digisamuel98 ha scritto:Ciao, si se si stacca un filo di riferimento della tensione dall'SPI, si apre solo il DDI correttamente, senza rincalzo, quindi la protezione opera correttamente. Inoltre, lo stato del rincalzo (normalmente chiuso essendo la bobina del rincalzo a minima tensione) non cambia quando manca la rete, a conferma che la protezioni opera correttamente.
Inoltre si, sono sicuro al 100% che la bobina è a minima tensione quella del rincalzo. L'unica cosa che mi viene da pensare è quella che ho citato nella domanda, ma a quel punto dovrebbe aprire subito :(


Che non sia la bobina di minima difettosa? hai modo di provare a cambiarla con una analoga?
Di che codice prodotto si tratta?
Avatar utente
Foto UtenteBaldo199
3 2
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 28 set 2021, 15:29

0
voti

[7] Re: Rincalzo attivato ogni volta che manca alimentazione da

Messaggioda Foto UtenteFraHD » 26 apr 2023, 16:29

Digisamuel98, posso chiederti quale modello di PI hai installato?
Avatar utente
Foto UtenteFraHD
30 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 53
Iscritto il: 12 lug 2017, 11:55

0
voti

[8] Re: Rincalzo attivato ogni volta che manca alimentazione da

Messaggioda Foto UtenteDigisamuel98 » 10 mag 2023, 23:04

Ragazzi dovrei aver trovato il problema. L'elettricista mi riferisce che l'alimentazione del contattore (DDI) e della bobina del DG (che mi riferisce di essere a lancio e non di minima) è presa dalla rete e non dall'alimentazione ausiliaria. Di conseguenza, quando manca la rete, il contattore (DDI) apre senza comando della SPI, ma allo stesso tempo la SPI manda il comando di apertura al DDI perché non vede piu tensioni sulla rete, ma essendo il DDI appena intervenuto non cambia lo stato dopo il segnale della SPI, e di conseguenza interviene il rincalzo, che si attiva ma si realizza non appena torna la rete perché l'alimentazione di questa bobina è presa da li ahahhahaha. Suppongo sia questa la storia. La SPI è una ABB CM-UFD.M22M. Comunque l'elettricista dovrebbe a giorni andare a risolvere portando l'alimentazione delle bobine sull'ausiliaria, vi aggiorno. Intanto grazie a tutti per le risposte
Avatar utente
Foto UtenteDigisamuel98
10 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 66
Iscritto il: 23 mar 2023, 10:18


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica