[1] Verifica termica sui quadri

Messaggioda Foto Utentefabiodax » 2 nov 2022, 13:37

Buongiorno, devo effettuare un verifica termica di dei quadri. Ho un termoscanner professionale, vi chiedo quale è la temperatura massima ammissibile per i cavi per ritenere la verifica soddisfacente giusto 70 e per quelli isolati in gomma fino a 90?
Avatar utente
Foto Utentefabiodax
5 4
 
Messaggi: 29
Iscritto il: 28 mar 2014, 19:22

0
voti

[2] Re: Verifica termica sui quadri

Messaggioda Foto Utentemir » 3 dic 2022, 20:36

Dovresti consultare le specifiche del costruttore del/dei conduttori interessati alla verifica termica, per valutare il degrado nel tempo del/dei conduttori, che a regime lavorano alla temperatura rilevata dalla verifica termica; immagino siano disponibili dei grafici temperatura del conduttore/durata con relative curve da interpretare.
Può esserti di aiuto questo articolo by Foto Utenteadmin.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-