Cavi di fase a diversa sezione sistema TNS
Moderatori: Mike, sebago, MASSIMO-G, lillo
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Volendo potenziare la montante di un quadro elettrico, con sezione per ogni fase pari a 1x 240 mmq utilizzando cavi a sezione inferiore, ad esempio aggiungendo due cavi per fase da 185 mmq, cosa può accadere? Grazie
Ultima modifica di WALTERmwp il 13 dic 2021, 22:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo riportato in minuscolo
Motivazione: Titolo riportato in minuscolo
0
voti
Normativamente non ricordo (mi pare di si) se c'è l'obbligo di avere sezioni uguali e/o massimo con una taglia di differenza).
Da un punto di vista elettrotecnico, avrei una distribuzione di corrente squilibrata, il 240 avrà meno impedenza e farà passare più corrente, il 185 all'inverso. In pratica stai facendo un partitore di corrente.
Da un punto di vista elettrotecnico, avrei una distribuzione di corrente squilibrata, il 240 avrà meno impedenza e farà passare più corrente, il 185 all'inverso. In pratica stai facendo un partitore di corrente.
Altrove. .Volutamente Anonimo
0
voti
Bisogna verificare se entrambi i cavi sono protetti dall'interruttore a monte, declassando la portata per tenere conto della differenza di sezione e per le condizioni di posa.
0
voti
Sicuramente sostituendo 3×240 con 6x185 migliori notevolmente effetto joule perche aumenti linearmente la sezione da 240 a 370 +
Limiti effetto corona dovuto alla alta densita del transito elettroni
, immagino che se fai questo hai delle correnti dell ordine dei 500 amper.
E terzo vantaggio ottieni il doppio ancoraggio che diminuisce effetto joule sul conttatto.
Limiti effetto corona dovuto alla alta densita del transito elettroni
, immagino che se fai questo hai delle correnti dell ordine dei 500 amper.
E terzo vantaggio ottieni il doppio ancoraggio che diminuisce effetto joule sul conttatto.