[1] Cavi di fase a diversa sezione sistema TNS

Messaggioda Foto Utentenikpis » 13 dic 2021, 20:27

Volendo potenziare la montante di un quadro elettrico, con sezione per ogni fase pari a 1x 240 mmq utilizzando cavi a sezione inferiore, ad esempio aggiungendo due cavi per fase da 185 mmq, cosa può accadere? Grazie
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 13 dic 2021, 22:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo riportato in minuscolo
Avatar utente
Foto Utentenikpis
0 3
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 22 set 2021, 5:57

0
voti

[2] Re: Cavi di fase a diversa sezione sistema TNS

Messaggioda Foto UtenteNSE » 14 dic 2021, 9:11

Normativamente non ricordo (mi pare di si) se c'è l'obbligo di avere sezioni uguali e/o massimo con una taglia di differenza).
Da un punto di vista elettrotecnico, avrei una distribuzione di corrente squilibrata, il 240 avrà meno impedenza e farà passare più corrente, il 185 all'inverso. In pratica stai facendo un partitore di corrente.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.017 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1104
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[3] Re: Cavi di fase a diversa sezione sistema TNS

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 dic 2021, 10:08

Bisogna verificare se entrambi i cavi sono protetti dall'interruttore a monte, declassando la portata per tenere conto della differenza di sezione e per le condizioni di posa.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
12,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5025
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[4] Re: Cavi di fase a diversa sezione sistema TNS

Messaggioda Foto Utentenutiand » 14 dic 2021, 11:58

Sicuramente sostituendo 3×240 con 6x185 migliori notevolmente effetto joule perche aumenti linearmente la sezione da 240 a 370 +
Limiti effetto corona dovuto alla alta densita del transito elettroni
, immagino che se fai questo hai delle correnti dell ordine dei 500 amper.
E terzo vantaggio ottieni il doppio ancoraggio che diminuisce effetto joule sul conttatto.