[1] omissione interruttore

Messaggioda Foto Utentedviviani3 » 30 lug 2021, 10:28

buongiorno, ho il seguente problema:

ho un quadro elettrico principale da cui partono diverse linee protette da interruttori magnetotermici e che vanno a quadri secondari da cui partono altre linee.

io vorrei omettere la protezione tramite interruttori nei quadri secondari e vorrei sapere cosa devo verificare:

1) devo verificare che sia rispettata la condizione ib<in<=iz anche per le condutture a monte del quadro secondario?
2) devo verificare l'energia specifica passante e che la icc. presunta sia tale che scatti l'interruttore a monte?

grazie in anticipo per le risposte.
Avatar utente
Foto Utentedviviani3
0 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 22 lug 2019, 17:05

0
voti

[2] Re: omissione interruttore

Messaggioda Foto Utentelillo » 6 ago 2021, 11:23

ciao,

quesito strano.
perché vuoi omettere delle protezioni?
perché ometti le protezioni dei quadri secondari e ti preoccupi di sovraccarico e corto delle linee a monte?
Avatar utente
Foto Utentelillo
19,6k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3872
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[3] Re: omissione interruttore

Messaggioda Foto Utenteivano » 10 ago 2021, 23:19

in ambiente domestico e' praticamente impossibile ottenere la selettivita' riguardo il corto circuito.
oltretutto e' ormai raro che si verifichi, PERO' quando si verifica e' un evento molto pericoloso.
togliere delle protezioni vuol dire aumentare il rischio di incendio
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.094 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1196
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile