[1] Segregazione quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteRicu96 » 16 giu 2021, 20:18

Buonasera a tutti,
Nell'azienda nella quale lavoro, stiamo cablando un quadro composto nella seguente maniera:
Sezione normale (alimentazione da cabina elettrica)
Sezione privilegiata (alimentazione da UPS)
Sezione di "sicurezza" (alimentata da generatore"
Il progettista, non ha previsto nessuna segregazione tra i vari "settori", è corretto?
Se non mi ricordo male la sezione di sicurezza deve essere segregata obbligatoriamente.
Oltretutto tutti gli interruttori del Q.E. hanno un contatto di stato e scatto che viene appoggiato su PLC Desigo.
Il PLC è installato nella sezione normale, quindi mi ritrovo i fili degli stati e degli scatti delle sezioni UPS e sicurezza, che passano con i fili della sezione normale.
Tutto ciò a me non sembra corretto, però chiedo a voi che siete più esperti di me, delle delucidazioni.
Spero di essere stato chiaro.
Grazie. O_/
Avatar utente
Foto UtenteRicu96
70 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 105
Iscritto il: 27 mar 2020, 19:08

0
voti

[2] Re: Segregazione quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 giu 2021, 20:31

Non conosco obbligo di segregazione.
E' una comodità per la manutenzione e riduce i fuori servizio, ma non è esplicitamente imposta.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
8.427 4 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 3112
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Segregazione quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentefrank89 » 17 giu 2021, 8:18

Ciao,
dalla descrizione che hai fatto del quadro mi pare di capire che si tratti di un QE di automazione, quindi ricade sotto la Norma CEI EN 60204-1.
Tale Norma, al capitolo 5.3.5 parla dei circuiti che possono essere esclusi dal sezionamento generale (sezione normale) e da le seguenti indicazioni per poter identificare in modo sicuro i circuiti che rimangono in tensione (sezione privilegiata):

60204-1.JPG


Come vedi la separazione dei circuiti è una delle possibili soluzioni, ma non l'unica.

Spero di aver chiarito i tuoi dubbi.

Saluti
frank89
Avatar utente
Foto Utentefrank89
55 3
 
Messaggi: 26
Iscritto il: 8 giu 2021, 16:26

0
voti

[4] Re: Segregazione quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteRicu96 » 18 giu 2021, 19:32

Il quadro è di distribuzione, non dovrebbe ricadere sotto la 60204-1.
Il plc serve solamente per visualizzare gli stati e gli scatti dei vari interruttori.
Non penso il PLC renda automaticamente il quadro parte di una macchina.
Correggetemi se mi sbaglio