[1] Imp. Rivel. Incendi

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 3 giu 2021, 11:50

Salve, per un piccolo impianto di rivelaz. incendi con 8 rivelatori in campo e 4 sopra il controsoffitto ho queste domande da porvi:
- basta una c.le analogica a 4 loop tipo NOTIFIER Serie INCENDIO VSN4-LT-IT, sapendo che ho 7 stanze con dentro i rivelatori più i rivel. sopra il controsoffitto più pulsante manuale e sirene ?
- l'interruttore di alimentazione della c.le deve essere preso per forza a valle del contatore che sarebbe un problema in quanto nell'interrato, oppure posso prenderlo sul quadro di piano ma vorrebbe dire che ci sono 2 interruttori a monte ?
Ne faccio raramente e non vorrei fare errori
Grazie in anticipo
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
450 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1963
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[2] Re: Imp. Rivel. Incendi

Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 3 giu 2021, 13:32

Se prendi una centrale analogica-indirizzata, con un solo loop puoi coprire più zone.

La centrale Notifier VSN4-LT-IT invece è di tipo convenzionale a 4 zone.
Dipende anche da come vuoi suddividere l'ambiente, ma in linea di massima direi cha va bene.

Per l'alimentazione elettrica vedi questa discussione.
Avatar utente
Foto Utenteblueice80
413 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 293
Iscritto il: 19 apr 2012, 22:22

0
voti

[3] Re: Imp. Rivel. Incendi

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 3 giu 2021, 14:19

La convenzionale perché costa poco
Per i loop i rivel. nel controsoffitto non ne devono avere uno dedicato ?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
450 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1963
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[4] Re: Imp. Rivel. Incendi

Messaggioda Foto Utenteferri » 3 giu 2021, 14:32

Ciao, ti consiglio attenzione con la centrale a zone.
una zona per i pulsanti, una per i c/soffitti, una per gli ambienti (se restano 7 dovresti gestirli correttamente, ma controlla sulla UNI 9795)
Una centrale ad 1 loop costa qualcosa di più, ma a livello di gestione/ possibilità di ampliamento sei decisamente avvantaggiato.
Per le attuazioni cosa devi prevedere? solo allarme o anche altri comandi? valuterei la cosa nel complesso.
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.295 2 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 412
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

0
voti

[5] Re: Imp. Rivel. Incendi

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 3 giu 2021, 15:05

Ricordo anche che gli impianti convenzionali richiedono il doppio di verifiche periodiche rispetto a quelli indirizzati.

Curiosità mia: perché le centrali indirizzate si chiamano "analogiche"?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
8.372 4 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 3090
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[6] Re: Imp. Rivel. Incendi

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 3 giu 2021, 16:56

La volevo prevedere perché è quella che costa meno rispetto all'indirizzata o almeno così ho visto cercando velocemente su internet