[1] Collegamento conduttore di terra

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 7 set 2020, 16:18

Buonasera, vorrei sapere se si può fare una giunzione interrata (con un morsetto a granchio in un pozzetto o anche direttamente nello scavo....) fra una corda nuda di 50mmq in rame interrata, con un conduttore giallo verde della stessa sezione per realizzare lo stacco che va al quadro generale.

Oppure devo farlo sempre con la stessa corda nuda fino al quadro generale?

Avevo letto tempo fa che il diametro delle piccole anime del conduttore giallo verde FS17, si corroderebbero sotto terra e quindi non sarebbe permesso/consigliato fare una giunzione del genere...

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
151 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 739
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

1
voti

[2] Re: Collegamento conduttore di terra

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 8 set 2020, 6:19

Il conduttore che unisce il collettore di terra al dispersione dal punto di vista normativo si identifica come il conduttore di terra che deve avere una sezione pari a 16mmq se isolato o 25mmq se nudo.
E' chiaramente consentita la giunzione che deve essere eseguita a regola d'arte per esempio usando un morsetto a compressione.
Ti allego un passo della guida CEI 64-12.
giunz.jpg
non ci sono problemi, ma solo soluzioni