[1] Produzione impianto FV a Nord-ovest

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 4 mar 2020, 13:43

Buongiorno a tutti,
oggi sono stato da un cliente con cui avevo realizzato un fotovoltaico 2 anni fa.

L'impianto ha una potenza di 61,2 kW, orientamento NORD-OVEST, su tetto a shed con inclinazione 13°.
I moduli sono dei Solar Frontier SF 160 (tipo CIS).

Bene, la produzione riferita all'anno 2019 è stata pari a 65000 kWh.

Io sono molto stupito (positivamente).
Vi sono già capitati casi del genere?

O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
3.140 3 4 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2542
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[2] Re: Produzione impianto FV a Nord-ovest

Messaggioda Foto Utentegdiisimone » 4 mar 2020, 15:30

Io ti posso dire che gestendo centrali FV (impianti a terra) di circa 60Mw diffuse fra Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia, la produzione annuale media si attesta a circa 1450kwh/kW
Avatar utente
Foto Utentegdiisimone
25 1 2 3
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 29 mar 2018, 15:00

0
voti

[3] Re: Produzione impianto FV a Nord-ovest

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 4 mar 2020, 15:47

Grazie per il confronto, mi interessa in ogni caso discutere di impianti con orientamenti pessimi (come quello del caso in questione, nord-ovest).

Ho dimenticato di scrivere che l'impianto in oggetto si trova in Piemonte.

Saluti
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
3.140 3 4 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2542
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[4] Re: Produzione impianto FV a Nord-ovest

Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 4 mar 2020, 16:26

Solo per verificare se ho ben capito, ho fatto qualche calcolo:

61,2 kW potenza massima erogabile

65000 kWh energia erogata in un anno

65000 /365 = 178 kWh energia erogata in un giorno medio

176/10h = 17,6 chilowatt medi erogati durante 10 ore di luce di un giorno medio

Ora un mio ragionamento semplificato:
Se l'iluminazione durante una giornata di 12 ore ha un andamento cosinusoidale
con il picco con il sole perpendicolare al pannello a mezzogiorno, il valore medio di una cosinusoide è 0,636 del valore massimo

Rendimento rispetto al massimo possibile:
17,6 / ( 61,2 x 0,636) = 17,6/38,9 = 0,45 è buono ? tenendo conto dell'inverno e dei giorni nuvolosi?
O_/
Avatar utente
Foto UtenteMarcoD
7.258 4 8 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3212
Iscritto il: 9 lug 2015, 16:58
Località: Torino

0
voti

[5] Re: Produzione impianto FV a Nord-ovest

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 6 mar 2020, 16:22

Foto UtenteMarcoD grazie per il confronto.

Preferirei però ragionare su valori reali rilevati.

La mia domanda nasce dal fatto che mi sono stupito di questa enorme produzione per un impianto orientato a NORD-OVEST.
Vorrei avere un confronto con chi segue impianti in condizioni similari.

Grazie!
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
3.140 3 4 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2542
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18


Torna a Energia e qualità dell'energia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti