3
voti

[11] Re: Reostato per misura corrente di primo guasto - sistemi I

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 17 gen 2020, 17:37

Questo è quello che uso io:
IT-M tester.jpg


Autocostruito con serie e parallelo di resistenze di precisione allo 0,1%.
Ho visto spesso usare un semplice potenziometro ma, ma secondo me, non da sufficiente garanzia di precisione.
Io faccio misure sia in discesa che in salita muovendomi a scatti specie nell'intorno dei 50kOhm.
Ciao,
Dario
ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
4.695 3 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1167
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari

0
voti

[12] Re: Reostato per misura corrente di primo guasto - sistemi I

Messaggioda Foto Utentelillo » 17 gen 2020, 19:22

bellissimo, sembra tu abbia fatto un ottimo lavoro. :ok:
Avatar utente
Foto Utentelillo
18,4k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3496
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[13] Re: Reostato per misura corrente di primo guasto - sistemi I

Messaggioda Foto Utenteesisnc » 17 gen 2020, 20:50

Complimenti Dario!!!!
Avatar utente
Foto Utenteesisnc
2.717 1 7 11
Master
Master
 
Messaggi: 380
Iscritto il: 24 feb 2009, 12:12