Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 17 nov 2019, 19:55

PietroBaima ha scritto:E’ strano che un interruttore a levetta non dia problemi mentre i contatti di un relè sì

Davvero strano. Ma che "calamitina" adoperi, Foto UtenteMariolp?
Avatar utente
Foto UtenteEcoTan
5.847 4 10 13
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 3764
Iscritto il: 29 gen 2014, 8:54

0
voti

[12] Re: Snubber

Messaggioda Foto UtenteMariolp » 18 nov 2019, 10:06

ginfizz ha scritto:Mi e' sembrato di capire che il rele reed sia stato messo sul lato di output del driver dei led. Essendo probabilmente un circuito a corrente costante al primo tentativo di distacco dei contatti la tensione potrebbe elevarsi di colpo, creando cosi' un arco. Rimedio non e' semplice: io provererei con condensatori in parallelo ai contatti senza resistenza. Inoltre si potrebbe ipotizzare una extratensione per un carico di tipo induttivo, in questo caso si potrebbe rimediare con un diodo shottky in antiparallelo ai contatti.


Buongiorno ginfizz, no, il contatto (sia del relè prima e poi dell'ampolla reed dopo) sono stati messi sull'alimentazione del driver (la 220 che alimenta il driver per accendere/spegnere il tutto).
Avatar utente
Foto UtenteMariolp
0 3
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 12 nov 2019, 9:08

0
voti

[13] Re: Snubber

Messaggioda Foto UtenteMariolp » 18 nov 2019, 10:07

EcoTan ha scritto:
PietroBaima ha scritto:E’ strano che un interruttore a levetta non dia problemi mentre i contatti di un relè sì

Davvero strano. Ma che "calamitina" adoperi, Foto UtenteMariolp?


Una normale calamitina di recupero (non al neodimio)
Avatar utente
Foto UtenteMariolp
0 3
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 12 nov 2019, 9:08

0
voti

[14] Re: Snubber

Messaggioda Foto Utentepicmicro675 » 18 nov 2019, 15:20

Mariolp ha scritto:Una normale calamitina di recupero (non al neodimio)

Mi spieghi le contro-indicazioni... Ma facile che andiamo fuori discorso :-)
Avatar utente
Foto Utentepicmicro675
5 1
 
Messaggi: 15
Iscritto il: 11 nov 2019, 11:30

0
voti

[15] Re: Snubber

Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 18 nov 2019, 16:27

Se tutti i relè incollano misteriosamente, dopotutto il relè reed è nato per chiudere sotto l'azione di un campo in aria. Figuriamoci restare chiusi.
Avatar utente
Foto UtenteEcoTan
5.847 4 10 13
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 3764
Iscritto il: 29 gen 2014, 8:54

1
voti

[16] Re: Snubber

Messaggioda Foto Utenteginfizz » 20 nov 2019, 23:46

Mariolp ha scritto:
ginfizz ha scritto:Buongiorno ginfizz, no, il contatto (sia del relè prima e poi dell'ampolla reed dopo) sono stati messi sull'alimentazione del driver (la 220 che alimenta il driver per accendere/spegnere il tutto).


Quel contatto del reed non puo' interrompere 320 V di picco se messo sulla 230 AC.
Strano che la stessa cosa succeda con un relay, ad ogni modo si potrebbe pensare che ci sia una corrente di inrush notevole dovuta alla carica del condensatore. Se il relay e' adeguato si potrebbe mettere in serie una NTC come gia' suggerito.
Avatar utente
Foto Utenteginfizz
310 1 4 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 995
Iscritto il: 21 apr 2007, 9:30

0
voti

[17] Re: Snubber

Messaggioda Foto Utentepicmicro675 » 21 nov 2019, 8:35

Mi pare anche a me che le specifiche standard di un reed arriva al massimo a 50 Vdc
Avatar utente
Foto Utentepicmicro675
5 1
 
Messaggi: 15
Iscritto il: 11 nov 2019, 11:30

0
voti

[18] Re: Snubber

Messaggioda Foto Utentelelerelele » 21 nov 2019, 9:41

Foto UtenteMariolp, ho pensato che il tuo reed o relè lo colleghi all'ingresso dell'alimentatore,

se così, tu vedi la scintilla all'apertura, ma io credo che sia la corrente elevata che ti incolla il contatto, data dalla forte capacità di ingresso del convertitore (solitamente questo è alimentato a rete in DC).

parli di 150 led, che solitamente lavorano a 3,2V quindi più di 450V! mi pare molto strano.

saluti.
Avatar utente
Foto Utentelelerelele
2.554 3 7 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2915
Iscritto il: 8 giu 2011, 8:57
Località: Reggio Emilia

0
voti

[19] Re: Snubber

Messaggioda Foto UtenteMariolp » 21 nov 2019, 17:52

Grazie a tutti, mi fa piacere ricevere tanti consigli e punti di vista.
Si, in effetti, quando avvicino la calamita all'ampolla reed non c'è nessuna scintilla, ma è in quel momento che il contatto s'incolla perché quando tolgo la calamita i led non si spengono. Poi se dò un dolpetto all'ampolla il contatto si stacca, ma fa una bella scintilla. Si, forse l'ampolla non è fatta per interrompere la 220! Peccato! Come ho già detto volevo realizzare qualcosa di "estetico" togliendo dalla visuale l'interruttore. Ho provato anche con l'ntc, ma il risultato non cambia.
Pazienza, ho già trovato un interruttore piccolo che va bene.
In ogni caso la cosa mi è servita di lezione.
Grazie Forum!!
Avatar utente
Foto UtenteMariolp
0 3
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 12 nov 2019, 9:08

0
voti

[20] Re: Snubber

Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 nov 2019, 19:03

Mariolp ha scritto:In ogni caso la cosa mi è servita di lezione

Il succo: è preferibile usare il relè reed in circuiti con tensioni e correnti limitate :ok: