[1] inverter per avviare un motore .

Messaggioda Foto Utentestefanomonari » 21 apr 2019, 17:43

Faccio i turni e domani mi tocca lavorare anche a pasquetta e volevo cogliere l'occassione per domandarVI una cosa :Un inverter con questi dati :Unin:3x 380-480;f:Nin 50/60 Hz;INin 24,2 a max;PNin 15,2kw (400volt);fNout:15-70hz;In out 24 a max;Pnout:11kw(400 v) va bene per avviare un motore con questi dati:V triangolo:400;v stella 690;Atriangolo 30,7;A stella 17,7;cosy 0,81;P :15kw;Hz 50.Sperando in vostre risposte vi auguro Buona Pasqua .Ciao Stefano
Avatar utente
Foto Utentestefanomonari
45 1 2
 
Messaggi: 35
Iscritto il: 20 apr 2019, 14:29

0
voti

[2] Re: inverter per avviare un motore .

Messaggioda Foto Utentemir » 21 apr 2019, 22:11

stefanomonari ha scritto::Un inverter con questi dati :Unin:3x 380-480;f:Nin 50/60 Hz;INin 24,2 A max;PNin 15,2kw (400volt);fNout:15-70hz;In out 24 Amax;Pnout:11kw(400 V) va bene per avviare un motore con questi dati:V triangolo:400;V stella 690;Atriangolo 30,7;A stella 17,7;cosy 0,81;P :15kw;Hz 50.


Dai dati che hai indicato l'inverter, supporta un carico trifase con tensione di alimentazione V_{out}=400V, I_{out}=24A per una Pn =11 kW, ed il motore ; V_{\Delta }=400V, I_{\Delta }=30,7 A, con una potenza di targa pari a P=15 kW, pertanto direi che l'inverter non supporti quel tipo di carico a regime.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
65,3k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21688
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[3] Re: inverter per avviare un motore .

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 21 apr 2019, 22:56

stefanomonari.
l'inverter eroga una corrente di 24 A, il motore potrebbe richiedere anche 30,7 A nominali, quindi è scarso.
Se però sei in emergenza e se il carico (di che carico si tratta?) non richiede le massime prestazioni, puoi tentare di usarlo.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
18,3k 3 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3925
Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
Località: Milano

0
voti

[4] Re: inverter per avviare un motore .

Messaggioda Foto Utentestefanomonari » 22 apr 2019, 13:20

mario_maggi
Grazie per la risposta .Comunque e' una pompa di acqua torre evaporativa .Quindi credo che posso usarlo in caso di emergenza.Nei peggiori dei casi cosa potrebbe succedere?Tengo a precisare che questo inverter serve solo per avviare la pompa (invece di usare il vecchio sistema stella triangolo) dopo di che la pompa rimane con una coppia e carico costante.
Avatar utente
Foto Utentestefanomonari
45 1 2
 
Messaggi: 35
Iscritto il: 20 apr 2019, 14:29

0
voti

[5] Re: inverter per avviare un motore .

Messaggioda Foto Utentemir » 22 apr 2019, 14:38

Conoscendo il modello e marca dell'inverter si potrebbe valutare meglio la situazione, anche se continuo ad essere del parere che con i dati forniti l'inverter non sia adatto al tipo di applicazione.
stefanomonari ha scritto:Nei peggiori dei casi cosa potrebbe succedere?

Immagino che la/le protezione/ni dell'inverter da sovracorrente non consenta l'avvio del motore, poi dipende da diverse condizioni di funzionamento potrebbe anche guastarsi l'inverter, ad esempio in un funzionamento discontinuo (sono mie considerazioni).
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
65,3k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21688
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[6] Re: inverter per avviare un motore .

Messaggioda Foto Utentestefanomonari » 22 apr 2019, 16:35

mir ha scritto:Conoscendo il modello e marca dell'inverter si potrebbe valutare meglio la situazione:


marca Hydrovar tipo hv 4.150
Avatar utente
Foto Utentestefanomonari
45 1 2
 
Messaggi: 35
Iscritto il: 20 apr 2019, 14:29

0
voti

[7] Re: inverter per avviare un motore .

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 22 apr 2019, 18:45

stefanomonari,
non hai precisato il tipo di pompa (a pistoni, centrifuga, a lobi, ecc.).
Se è una centrifuga vedrai che partirà bene, ma non raggiungerà la velocità nominale.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
18,3k 3 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3925
Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
Località: Milano

0
voti

[8] Re: inverter per avviare un motore .

Messaggioda Foto Utentestefanomonari » 22 apr 2019, 21:26

mario_maggi ha scritto:stefanomonari,
non hai precisato il tipo di pompa (a pistoni, centrifuga, a lobi, ecc.).
Se è una centrifuga vedrai che partirà bene, ma non raggiungerà la velocità nominale.
Ciao
Mario

E' una pompa centrifuga.Quindi posso usare l'inverter in questione senza danneggiarlo ma l'unico problema e' che la pompa non raggiunge la velocita nominale?
Avatar utente
Foto Utentestefanomonari
45 1 2
 
Messaggi: 35
Iscritto il: 20 apr 2019, 14:29

0
voti

[9] Re: inverter per avviare un motore .

Messaggioda Foto Utentemir » 22 apr 2019, 23:34

Io sarei dle parere di utilizzare un inverter con caratteristiche pari a quelle richieste dal motore della pompa, per potenze in kW ed assorbimento in A.
Comunque se decidi di provare con l'inverter che hai disponibile, dovrai tenere d'occhio e settare correttamente il parametro: 215 -tempo di accelerazione veloce ed il parametro: 220 tempo di decelerazione veloce, sono i due valori di rampa che ti permettono di limitare eventuale segnalazione di sovraccarico all'avvio del motore/pompa..ma è un paliativo.. :cool:
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
65,3k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21688
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[10] Re: inverter per avviare un motore .

Messaggioda Foto Utentestefanomonari » 23 apr 2019, 18:57

Ringrazio entrambi purtroppo rimangono dubbi e perplessita': In caso di emergenza potrei usare questo inverter per questa pompa centrifuga enza danneggiare l'iverter e essere sicuro che la pompa parte ?
Avatar utente
Foto Utentestefanomonari
45 1 2
 
Messaggi: 35
Iscritto il: 20 apr 2019, 14:29