[1] Pompe Antincendio

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 22 ott 2018, 15:33

Mi trovo a verificare l'impianto di una palazzina uffici / negozi dove ci sono le pompe antincendio.
Premetto che devo andarmi a rivedere la norma ma con la situazione attuale che schematizzo nell'allegato a voi sembra tutto a norma considerando che la palazzina è del 2007/08 ? Non serve una seconda alimentazione?

Grazie
saluti
Allegati
pompe antincendio.jpg
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
347 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1675
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[2] Re: Pompe Antincendio

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 22 ott 2018, 15:58

Non serve una seconda alimentazione?

E cosa cambierebbe? :?
Le tre linee sono già separate sotto un unico sezionatore (per quanto è possibile intuire) ed il contatore è privo di limitatore.
Anche se richiedi un nuovo contatore dedicato alla pompa pilota, quest'ultima sarà sempre derivata dalla linea che alimenta lo stabile, quindi non cambia nulla.

Piuttosto:
- Mi sembra che manchi la protezione differenziale.
- Gli interruttori hanno la protezione termica (che può essere fonte di problemi)

P.S.
Le pompe sembrano grossotte... quanti kW sono? :-k
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.589 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1156
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[3] Re: Pompe Antincendio

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 22 ott 2018, 16:14

Il mio ragionamento è:
Incendio nel locale contatori dove tra l'altro si trova anche il quadro gen. di edificio, brucia tutto compreso il contatore enel e le pompe non funzionano più

Si manca la protezione differenziale salvo che , ma questo lo devo verificare, l'alimentazione non venga presa subito a valle del contatore ma a valle dell'interr. gen sotto contatore che ha il differnziale, però così non andrebbe bene.

Sono pompe da 18kw
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
347 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1675
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[4] Re: Pompe Antincendio

Messaggioda Foto Utentelillo » 22 ott 2018, 16:22

Foto Utentemagoxax ha scritto:- Gli interruttori hanno la protezione termica (che può essere fonte di problemi)

l'ideale è utilizzare solo la protezione magnetica, ma anche una magnetotermica va bene, purchè la parte termica non protegga la conduttura dal sovraccarico.
Avatar utente
Foto Utentelillo
18,0k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3412
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[5] Re: Pompe Antincendio

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 22 ott 2018, 16:34

Duracell ha scritto:Sono pompe da 18 kW

lillo ha scritto:...purchè la parte termica non protegga la conduttura dal sovraccarico.

Siamo al limite del sovradimensionamento del 50%.

Incendio nel locale contatori dove tra l'altro si trova anche il quadro gen. di edificio, brucia tutto compreso il contatore enel e le pompe non funzionano più

Secondo me non ha senso farsi certe "fisime".
Puoi mettere il quadro dove preferisci; se prende fuoco quel punto le pompe non partono.

P.S.
Nel locale contatori è vietato usare l'acqua per spengere gli incendi. :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.589 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1156
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[6] Re: Pompe Antincendio

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 22 ott 2018, 16:54

lillo ha scritto:
Foto Utentemagoxax ha scritto:- Gli interruttori hanno la protezione termica (che può essere fonte di problemi)

.........................., purchè la parte termica non protegga la conduttura dal sovraccarico.


Scusa Lillo mi son perso:
l'interruttore ha una termica da 50A e protegge un cavo FTG10OM1 5G10mmq che ha una portata di circa 60A.... se c'è un sovraccarico ovvio che dopo i 50A l'interr. scatta
Però la pompa è 18.5 kW che sono circa 30A di assorbimento quindi l'interruttore accetta anche un sovraccarico del 50% senza scattare .

:roll: :roll:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
347 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1675
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[7] Re: Pompe Antincendio

Messaggioda Foto Utentelillo » 22 ott 2018, 17:07

sono da cellulare e non riesco a essere più esaustivo per una miriade di motivi al momento, ma:
ricordo perfettamente che l'argomento è esaustivamente trattato su TNE Dicembre 2017, se sei abbonato non dovresti avere problemi.
se non sei abbonato, abbi pazienza, mi ricorderò di te domani.
Avatar utente
Foto Utentelillo
18,0k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3412
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[8] Re: Pompe Antincendio

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 22 ott 2018, 17:55

Però la pompa è 18.5 kW che sono circa 30A...

Sarebbero circa 30 A se la pompa fosse da 15 kW, per un motore da 18,5 kW di 10 anni fa direi che 35 A è più plausibile.
Comunque basta dare un'occhiata all'assorbimeto sulla targhetta.
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.589 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1156
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[9] Re: Pompe Antincendio

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 22 ott 2018, 21:20

Si Mago ho fatto il conto senza l'oste :lol:
Targhetta 33A
:ok:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
347 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1675
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[10] Re: Pompe Antincendio

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 22 ott 2018, 21:21

lillo ha scritto:sono da cellulare e non riesco a essere più esaustivo per una miriade di motivi al momento, ma:
ricordo perfettamente che l'argomento è esaustivamente trattato su TNE Dicembre 2017, se sei abbonato non dovresti avere problemi.
se non sei abbonato, abbi pazienza, mi ricorderò di te domani.


Abbonamento appena rinnovato quindi vado a vedere in effetti mi ricordavbo che c'era un articolo in TNE
Grazie