Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

spegnimento fari 400W vapori di sodio

Caldaie, climatizzatori, isolamento termico, impianti di illuminazione e di insonorizzazione

Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra

0
voti

[11] Re: spegnimento fari 400W vapori di sodio

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 23 ott 2018, 12:09

parliamo di 900 pz. su due impianti oil&gas.

:shock: 900 fari col cablaggio sbagliato? ?%
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.589 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1156
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

1
voti

[12] Re: spegnimento fari 400W vapori di sodio

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 23 ott 2018, 12:16

Si può sapere di più sul tipo di errore commesso in fase di cablaggio?
in fin dei conti vi sono 3 componenti per la sezione alimentatrice….
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
2.877 2 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 1534
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

1
voti

[13] Re: spegnimento fari 400W vapori di sodio

Messaggioda Foto UtenteAndreaFS » 24 ott 2018, 7:46

Avendo provato tutte le possibili soluzioni e sostituzioni sui componenti con varie marche e lampade alla fine non rimaneva che il cablaggio.

essendo fari blast proof i passaggi di connessione fra le parti: zona 1 alimentazione, zona 2 accenditore condensatore e zona 3 reattore sono sigillate con resina quindi i cablaggi non sono removibili.

osservando il cablaggio e disegnando lo schema su carta abbiamo visto che il reattore risultava in parallelo, il tutto per uno stupido errore e cioe' che il neutro e' stato erroneamente cablato sul reattore.

.. 900 credo siano pochi.. perche' anche se sono fari per zone a rischio esplosione abbiamo capito che lo stock era piu' ampio di quello che abbiamo ordinato per il nostro impianto.

E' proprio vero.. viene da dire incredibile..

Grazie a voi per l'attenzione! alla prossima!
Avatar utente
Foto UtenteAndreaFS
60 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 22 feb 2018, 10:39

Precedente

Torna a Termotecnica, illuminotecnica, acustica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti