[1] Partenza Stella/triangolo

Messaggioda Foto Utente7xamax7 » 12 set 2018, 16:14

Buongiorno,
dovrei collegare un aspiratore da 110 kW con partenza Stella/triangolo utilizzando componenti Siemens.
Volevo capire se i 2 teleruttori da 55 kW da installare possono essere taglia S3 (3RT2047) o devono essere quelli tagli S6 (3RT1054).

Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere.
M.
Avatar utente
Foto Utente7xamax7
0 2
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 30 mar 2016, 12:17

0
voti

[2] Re: Partenza Stella/triangolo

Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 23 set 2018, 14:27

Ma metterci un inverter o perlomeno un soft starter?
Io eviterei l avviamento stella triangolo visto che 110 kW non sono proprio noccioline
Avatar utente
Foto UtenteOasis91
174 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 153
Iscritto il: 26 ott 2015, 20:56

1
voti

[3] Re: Partenza Stella/triangolo

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 26 set 2018, 8:21

Volevo capire se i 2 teleruttori da 55 kW....

Foto Utente7xamax7 ATTENTO! ERRORE GRAVE! :!:
Nei due rami del triangolo la corrente non si divide per 2 ma per 1,73 (radice quadrata di 3)

A pieno carico la potenza che scorre nei due rami del triangolo è circa 110/1,73 = 64 kW che, commercialmente parlando, significa che ti servono 2 teleruttori da 75 kW.
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.589 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1156
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[4] Re: Partenza Stella/triangolo

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 26 set 2018, 8:47

Anche se ormai è poco utilizzato questo tipo di avviamento i costruttori (abb/schneider ect) hanno apposite tabelle con le taglie dei tre teleruttori da utilizzare (linea/triangolo/stella) coordinati con la relativa protezione (interruttore o fusibili) in funzione della potenza del motore e della massima corrente di corto circuito. E’ sufficiente attenersi a tali tabelle
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
13,1k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2677
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA