Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Strani interruttori

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo

0
voti

[1] Strani interruttori

Messaggioda Foto Utenteturion95 » 25 lug 2018, 16:06

Sto facendo un sopralluogo in un piccolo ufficio composto da 2 vani + bagno, perché devo installare delle riceventi a RF 433mhz per comandare una elettroserratura e una luce esterna (ed eventualmente sistemare altre cose che non vanno). Nel centralino ho trovato questa situazione... per quale motivo secondo voi hanno messo un C16 per le luci e un C20 per la FM?
Allegati
2E2ED8DE-2C8D-47DE-BC0A-39054F442AE1.jpeg
Avatar utente
Foto Utenteturion95
91 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 192
Iscritto il: 25 giu 2018, 18:23

0
voti

[2] Re: Strani interruttori

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 25 lug 2018, 16:09

Perché tu che metteresti?
Dipende da che c'è dopo...
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 954
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

0
voti

[3] Re: Strani interruttori

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 25 lug 2018, 16:14

Le prese sono protette con fusibili localmente?
Dario
ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
4.590 3 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1150
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari

2
voti

[4] Re: Strani interruttori

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 25 lug 2018, 16:33

Situazione non conforme alla regola d'arte.

Le prese non sono protette.
Serve un interruttore con In minore o uguale a 16A.

Il differenziale generale non è protetto perché ha una In di 25A e a valle ci sono due interruttori con In totale pari a 36A (la situazione non è conforme a meno che a monte del differenziale non sia installato un magnetotermico con In minore o uguale a 25A).

Chi se ne frega dei motivi per cui l'hanno fatto. O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
3.005 3 4 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2459
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[5] Re: Strani interruttori

Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 25 lug 2018, 16:43

turion95 ha scritto:per quale motivo secondo voi hanno messo un C16 per le luci e un C20 per la FM?

Probabilmente all'epoca dell'installazione il luciaio aveva solo quelli a disposizione :lol:
Ho visto fare di peggio, almeno c'è un differenziale.
Poi magari a monte del centralino è installato un magnetotermico da 10A che domina sugli altri 2 che hai fotografato :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteGiovanni123
195 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 203
Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05

0
voti

[6] Re: Strani interruttori

Messaggioda Foto Utenteturion95 » 25 lug 2018, 16:57

Non c’è magnetotermico a monte del differenziale, ma solo quello che vedete, poi il montante proviene direttamente dal contatore Enel con cavi da 6. Non c’è alcun fusibile per le prese, ma solo normali frutti BTicino Living.
Ok quindi gli sistemo anche questa situazione, MT C16 per le prese e C10 per le luci, e poi posso lasciare il MTD attuale, o...? Grazie O_/
Avatar utente
Foto Utenteturion95
91 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 192
Iscritto il: 25 giu 2018, 18:23

0
voti

[7] Re: Strani interruttori

Messaggioda Foto Utenteturion95 » 25 lug 2018, 17:00

marco76 ha scritto:Perché tu che metteresti?
Dipende da che c'è dopo...

Dopo questo quadro l’intero impianto è composto da: 11 prese bipasso, 1 condizionatore 18000btu collegato con un 3G2.5 nei morsetti entra/esci di una presa, e 4 punti luce. Ah e l’elettroserratura della porta di ingresso allo studio su cui andrò a collegare in parallelo la ricevente RF. Stop non c’è nient’altro.
Avatar utente
Foto Utenteturion95
91 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 192
Iscritto il: 25 giu 2018, 18:23

0
voti

[8] Re: Strani interruttori

Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 26 lug 2018, 7:49

turion95 ha scritto:Ok quindi gli sistemo anche questa situazione, MT C16 per le prese e C10 per le luci, e poi posso lasciare il MTD attuale, o...? Grazie

Quello attuale non mi sembra un MTD, ma un differenziale puro. Ti consiglio di montare un MTD a monte subito dopo il contatore (spazio permettendo), con corrente In=25A (max) e Id=0.3A, mantenendo comunque l'attuale
Avatar utente
Foto UtenteGiovanni123
195 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 203
Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05

0
voti

[9] Re: Strani interruttori

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 26 lug 2018, 8:40

Linea prese direi che è chiara, la linea luci perché la cambieresti? Che sezioni di cavo hai?
Il condizionatore dov'è attaccato? Io dai miei l'ho messo sulla linea luci ché se no saltava sempre l'interruttore e per una linea dedicata non c'era spazio.

E come ti hanno detto dipende anche da cosa c'è prima... Verifica se serva un RCD dopo il contatore ed il potere d'interruzione che sia sufficiente. O_/
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 954
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

1
voti

[10] Re: Strani interruttori

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 26 lug 2018, 8:58

Turion95 nel post #7 ha scritto:...1 condizionatore 18000btu collegato con un 3G2.5 nei morsetti entra/esci di una presa...

Ecco il "colpevole" dell'interruttore da 20 A. :mrgreen:
A proposito; il condizionatore ha un sistema di sezionamento o c'è solo l'interruttore nel quadro?

Io passerei altri 2 fili e separerei la linea prese dal condizionatore.
Dopodichè toglierei l'interruttore da 20 A e ne metterei 2 da 16 A.
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.589 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1156
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56