[1] Chiarimenti sulla domanda di connessione

Messaggioda Foto Utentecarlone » 25 giu 2018, 14:35

Salve a tutti,
sperando di fare cosa gradita, volevo condividere con voi dei chiarimenti che mi sono pervenuti circa l'inserimento delle potenze in fase di redazione "domanda di connessione" di un impianto fotovoltaico, e precisamente quando la potenza in uscita dall'inverter è inferiore alla potenza del campo fotovoltaico:

Detti:
Potenza impianto FV: X kW
Potenza nominale inverter: Y kW


Si avrà:
CASO Y<X

Potenza in immissione richiesta (kW): Y (È la potenza che l’utente chiede al distributore di poter immettere in rete)

Potenza nominale Censimp (kW): Y (È la potenza in uscita dell’inverter)

Potenza nominale sottesa al POD (kW): Z (È la maggiore tra la potenza contrattuale in prelievo e quella in immissione)

Potenza Nominale del Generatore: X (Potenza dei moduli)

Potenza Nominale in Uscita dall'Inverter: Y (Potenza in uscita dell’inverter)
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

0
voti

[2] Re: Chiarimenti sulla domanda di connessione

Messaggioda Foto UtenteVanDerGraaf » 6 ago 2019, 13:01

ciao,
sempre sperando di fare cosa utile nell'inserimento di una domanda di connessione nel 2019 il campo la "Potenza nominale sottesa al POD (kW)" sta sotto i DATI TECNICI DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE quindi non può essere la potenza in prelievo Z
Avatar utente
Foto UtenteVanDerGraaf
38 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 151
Iscritto il: 28 giu 2011, 17:31

0
voti

[3] Re: Chiarimenti sulla domanda di connessione

Messaggioda Foto Utentearturo » 1 ago 2021, 20:09

Salve, ho richiesto la domanda di connessione a e-distribuzione, per un PV 3 kW, e ho accettato il preventivo. i lavori dell'impianto già sono stati terminati, ora e-distribuzione mi chiede una proroga per l'inizio lavori, come mi devo comportare?
potrebbe andare bene scrivere che i lavori già sono stati eseguiti?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentearturo
0 1
 
Messaggi: 1
Iscritto il: 21 dic 2009, 13:27

0
voti

[4] Re: Chiarimenti sulla domanda di connessione

Messaggioda Foto UtenteVanDerGraaf » 12 ago 2021, 10:25

Credo di essere incappato anche io in questa situazione e credo di aver risolto, se ricordo bene, inviando il modulo che produce il portale produttori intitolato

"DICHIARAZIONE ATTO DI NOTORIETA DI FINE LAVORI"

dove devi citare il riferimento del Documento che in Comune hai fatto per dire che hai intenzione di mettere su l'impianto