Messaggioda Foto Utenteatomorama » 17 mag 2018, 14:48

Buongiorno,
per le verifiche di routine (ehem) che andrebbero fatte ogni due anni secondo CEI 64-8/6 quanto è lecito chiedere di parcella secondo voi?

Ho un caso di:

Fornitura in bassa BT 80 kW

Quadro generale+5 sottoquadri di zona+quadro CT

Verifiche su:
0) esame a vista generale
1) differenziali (tempo intervento e corrente intervento)
2) isolamento (a campione)
3) continuità PE
4) dispersione a terra

Strumento GSC60 con relazione di verifica finale.

Sinceramente non so quanto chiedere: finora le ho sempre fatte a vacazione per clienti... (solo le parti interessate da problemi)

Grazie!
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

0
voti

[2] Re: Verifiche CEI64-8/6

Messaggioda Foto Utentee7o7 » 17 mag 2018, 15:11

Come confronto, per quanto ho visto,
un verificatore DPR 462/01 chiederebbe 4-500€.
Se prendi qualche proposta di onorario professionale
periti o ingegneri e fai i conti, rischi di fare una figuraccia.
Avatar utente
Foto Utentee7o7
182 3 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 205
Iscritto il: 10 ott 2011, 17:14
Località: Veneto

0
voti

[3] Re: Verifiche CEI64-8/6

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 17 mag 2018, 15:20

e7o7 ha scritto:Come confronto, per quanto ho visto,
un verificatore DPR 462/01 chiederebbe 4-500€.
Se prendi qualche proposta di onorario professionale
periti o ingegneri e fai i conti, rischi di fare una figuraccia.


Appunto: è per questo che chiedevo...

:mrgreen:
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

1
voti

[4] Re: Verifiche CEI64-8/6

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 mag 2018, 16:02

e7o7 ha scritto:Come confronto, per quanto ho visto,
un verificatore DPR 462/01 chiederebbe 4-500€.

Le verifiche DPR 462/2001 sono molto più limitate.
L'unico metodo che mi sembra sensato per fare una proposta economica è quello stimare le ore necessarie.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
7.108 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2421
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[5] Re: Verifiche CEI64-8/6

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 17 mag 2018, 16:23

Goofy ha scritto:
e7o7 ha scritto:Come confronto, per quanto ho visto,
un verificatore DPR 462/01 chiederebbe 4-500€.

Le verifiche DPR 462/2001 sono molto più limitate.
L'unico metodo che mi sembra sensato per fare una proposta economica è quello stimare le ore necessarie.


A occhio mi serviranno:

1 h andata-ritorno per il viaggio
4 h verifiche differenziali, PE e a campione isolamento
2 h relazione con fotografie e report da GSC

totale circa 7 ore più fatture e varie facciamo 8 h.


Quanto era il tariffario che non ricordo? :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

0
voti

[6] Re: Verifiche CEI64-8/6

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 mag 2018, 16:37

Erano circa 55€ per ingegneri o architetti.

P.S. Per la precisione erano 110000 £ che al cambio pizza margherita sarebbero 220€
Clipboard01.jpg
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
7.108 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2421
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[7] Re: Verifiche CEI64-8/6

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 17 mag 2018, 17:01

Davvero fai sempre le misure di isolamento Foto UtenteGoofy? :shock:
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
3.115 3 4 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2524
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[8] Re: Verifiche CEI64-8/6

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 mag 2018, 17:04

No, è atomorama che ha scritto la lista delle verifiche.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
7.108 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2421
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[9] Re: Verifiche CEI64-8/6

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 17 mag 2018, 17:37

Goofy ha scritto:4 h verifiche differenziali, PE e a campione isolamento


bugiardo :mrgreen:
scherzo, intendevi che fai la prova di continuità del PE a campione credo

Comunque non so voi ma io quando sono richieste le verifiche periodiche, salto a piè pari le prove di isolamento.

Le ho fatte una volta e mi è passata la voglia.
Se si volesse fare una prova di isolamento davvero ben fatta bisogna smontare l'impianto. Farle a campione penso che serva a ben poco, se non a giustificare una parcella.

Comunque per quanto riguarda il costo sono d'accordo.
Io andrò a breve a farne una e ho ipotizzato le ore di lavoro (8h per il mio caso).

Poi ho anche una quota destinata alla predisposizione del fascicolo di manutenzione (che comprenderà il registro), che predisporrò in quanto si tratta di una prima verifica.
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
3.115 3 4 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2524
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[10] Re: Verifiche CEI64-8/6

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 mag 2018, 17:43

Le faccio solo se ho giustificati motivi per sospettare che il cavo sia danneggiato.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
7.108 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2421
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16