Salve a tutti.
ho un sistema di pompe che devono partire anche in mancanza di energia trifase e per questo motivo avevo pensato di trasformare il primario trifase in DC-link per poi tramite inverter alla pompa. Sul DC link volevo inserire un banco di batterie a piombo direttamente collegate che, nel caso di mancanza della trifase, alimentasse la pompa.
Il mio dubbio è: nel caso in cui le batterie si scaricano e ricompare la trifase come faccio a ricaricarle? non credo di poterle inserire direttamente sul DC link, le correnti sarebbero elevate e potrebbero rompere le batterie

grazie per le risposte
Avatar utente
Foto Utentessormanni
43 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 135
Iscritto il: 7 set 2009, 18:34
Località: viareggio

0
voti

[2] Re: Batterie di Accumulo: come ricaricarle

Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 set 2017, 9:42

ovviamente no...

non solo andrebbero caricate seguendo una curva specifica, ma in caso di batterie coleggate in serie bisognerebbe prevedere un circuito di controllo che monitori e gestica il bilanciamento.

Questo per evitare guai alle batterie e non solo
Avatar utente
Foto Utenterichiurci
29,1k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 7985
Iscritto il: 2 apr 2013, 16:08

0
voti

[3] Re: Batterie di Accumulo: come ricaricarle

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 8 set 2017, 9:46

Devi realizzare questa configurazione:

Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.352 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1597
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[4] Re: Batterie di Accumulo: come ricaricarle

Messaggioda Foto Utentessormanni » 8 set 2017, 9:56

grazie innanzi tutto per le vostre celere risposte.
Le batterie sono al Gel, non al litio occorre sempre avere un controllo sulla tensione delle batterie?
x Stefano: mi sconsigli passare dal DC-bus? Le pompe hanno comunque bisogno di un inverter per avviarle

Grazie
Avatar utente
Foto Utentessormanni
43 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 135
Iscritto il: 7 set 2009, 18:34
Località: viareggio

0
voti

[5] Re: Batterie di Accumulo: come ricaricarle

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 9 set 2017, 18:04

x Stefano: mi sconsigli passare dal DC-bus? Le pompe hanno comunque bisogno di un inverter per avviarle

Io non so le tue esigenze: se le pompe servono tutte in marcia qualora capiti, l’emergenza conviene passare in DC-bus – oppure lasciarne solo una in DC-bus e le altre con inverter sinusoidale frequenza fissa/variabile.
Per farle tutte in DC-bus occorre una spesa eccessiva in batterie.
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.352 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1597
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[6] Re: Batterie di Accumulo: come ricaricarle

Messaggioda Foto Utentessormanni » 11 set 2017, 15:27

grazie per le risposte,
vi posterò poi come l'ho organizzato

saluti
Avatar utente
Foto Utentessormanni
43 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 135
Iscritto il: 7 set 2009, 18:34
Località: viareggio

0
voti

[7] Re: Batterie di Accumulo: come ricaricarle

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 12 set 2017, 13:50

ssormanni,
ricordi quando dicevo sempre "date i dati!" ?
Magari ci sono soluzioni diverse, non sappiamo quante sono, che potenza richiedono quando sono alimentate da batterie, se si tratta di pompe antincendio, ecc.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
16,2k 3 10 12
G.Master EY