[11] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteMike » 2 nov 2016, 13:31

Fabiano1978 ha scritto:Secondo voi è sufficiente che io segnali questa situazione tramite una mail o qualcosa del genere?


Premesso che non essendo un UPG non hai alcun dovere, dipende da che ruolo e di che responsabilità sei investito. Se sei un dipendente e non hai alcuna mansione specifica (RSPP o RLS o preposto) non sei tenuto a segnalare nulla, puoi parlarne intanto al RLS il quale farà da portavoce al RSPP. Se sei un manutentore esterno non sei obbligato ma è consigliato informare la dirigenza.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
52,4k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14605
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

3
voti

[12] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 2 nov 2016, 13:45

Direi che informare il proprietario o tuo datore di lavoro in forma scritta che l'impianto di illuminazione di sicurezza non risponde alla normativa tecnica vigente è doveroso.
Ho letto le considerazioni di Foto UtenteMike, volevo aggiungere un appunto, nel caso di utilizzo del gruppo elettrogeno in questa maniera i cavi che comunque escono dalla macchina devono essere resistenti al fuoco tipo ftg10oM1?
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
48,9k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3886
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[13] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteFabiano1978 » 2 nov 2016, 13:50

Purtroppo sono un artigiano che offre le prestazioni come manutentore esterno insomma chi risolve i problemi ma anche chi si prende la responsabilità se qualcosa non va
Avatar utente
Foto UtenteFabiano1978
50 2
 
Messaggi: 29
Iscritto il: 17 ott 2016, 9:28

0
voti

[14] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 2 nov 2016, 14:02

tu sei sicuro che l'illuminazione sia di emergenza e non di riserva?
metà delle lampade mi sembrano troppe
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

1
voti

[15] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteMike » 2 nov 2016, 14:17

Fabiano1978 ha scritto:Purtroppo sono un artigiano che offre le prestazioni come manutentore esterno insomma chi risolve i problemi ma anche chi si prende la responsabilità se qualcosa non va


In tal caso la tua responsabilità riguarda la manutenzione, quindi non sei responsabile se quel sistema sia idoneo o meno, rimane in capo al titolare dell'attività e/o datore di lavoro.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
52,4k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14605
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

2
voti

[16] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteMike » 2 nov 2016, 14:18

iosolo35 ha scritto:volevo aggiungere un appunto, nel caso di utilizzo del gruppo elettrogeno in questa maniera i cavi che comunque escono dalla macchina devono essere resistenti al fuoco tipo ftg10oM1?


In linea generale sì, ma non sapendo com'è realizzato l'impianto e quando è stato realizzato non si può sapere. La resistenza al fuoco riguarda la conduttura, può essere stata fatta per costruzione e non per installazione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
52,4k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14605
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

3
voti

[17] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 3 nov 2016, 13:31

Molto difficile avere una resistenza al fuoco per costruzione all'interno di uno stabilimento poiché i cani non sono mai messi annegati nella muratura ma transitano di solito in canalizzazioni per cui per forza si deve utilizzare il cavo ftg10oM1.
Avere un gruppo elettrogeno che funge da servizio di sicurezza non lo trovo correttamente valido poiché in caso di corto circuito su un impianto di illuminazione non interviene assolutamente niente la norma CEI EN 50172 impone che l'illuminazione di sicurezza debba intervenire anche in caso di guasto localizzato.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
48,9k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3886
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[18] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteFabiano1978 » 3 nov 2016, 13:45

Ottime risposte vi ringrazio per il tempo speso per me
Avatar utente
Foto UtenteFabiano1978
50 2
 
Messaggi: 29
Iscritto il: 17 ott 2016, 9:28

0
voti

[19] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteMike » 3 nov 2016, 14:25

Tutto corretto, ma ricordati che stiamo parlando di uno stabilimento esistente, con impianti già realizzati, magari antecedenti all'entrata in vigore della CEI EN 50172 e di tante altre norme.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand