In numerosi manuali si legge che per essere coordinato un sezionatore deve avere:
In(Sezionatore) >= In(Interruttore posto a monte)
Oppure
In(Sezionatore) >= Somma In(Derivazioni a valle)
Se a monte è posto in interruttore scatolato vale ancora la prima relazione o vale la seguente?
In(Sezionatore) >= Ir(Interruttore posto a monte)
Dove Ir è la corrente regolata.
Grazie in anticipo.
Coordinamento Sezionatore-Interruttore BT
Moderatori: Mike,
MASSIMO-G,
lillo,
sebago
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
da quello che so il sezionatore, non essendo un interruttore automatico, deve essere protetto.
quindi si mette un interruttore a monte, oppure uno o più interruttori a valle, che interrompano la corrente prima che superi quella massima sopportabile dal sezionatore.
direi che sia accettabile anche l'ultima relazione che hai messo (quella con la Ir) a patto che non venga mai modificata la taratura dello scatolato.
quindi si mette un interruttore a monte, oppure uno o più interruttori a valle, che interrompano la corrente prima che superi quella massima sopportabile dal sezionatore.
direi che sia accettabile anche l'ultima relazione che hai messo (quella con la Ir) a patto che non venga mai modificata la taratura dello scatolato.
Almeno l'itagliano sallo...
0
voti
Concordo.
Il problema è appunto che se la Ir venisse modificata (aumentata oltre la In del sezionatore), il sezionatore a quel punto non sarebbe più protetto da monte...
saluti
Il problema è appunto che se la Ir venisse modificata (aumentata oltre la In del sezionatore), il sezionatore a quel punto non sarebbe più protetto da monte...
saluti

0
voti
ligabue ha scritto:se la Ir venisse modificata
Lo stesso succederebbe se ti cambiassero l'interruttore a monte.
D'accordo che è più difficile cambiare l'interruttore che una regolazione, però non puoi proteggerti da tutti i possibili errori e un interruttore regolabile di solito è in quadri - locali dove non dovrebbe avere accesso uno sprovveduto.
Ricordo, oltre al sovraccarico, che bisogna fare attenzione alla protezione dell'interruttore contro i cortocircuiti.
0
voti
Infatti è piuttosto importante il coordinamento nei riguardi del cortocircuito , negli ultimi mesi ci sono state numerose discussioni al riguardo , anche piuttosto recenti