Messaggioda Foto UtenteDanielex » 29 feb 2016, 17:11

Salve a tutti,
un impianto FV con inverter monofase può tranquillamente essere installato su di un impianto trifase e non ci sono controindicazioni semprechè l'impianto non abbia P>6 kW (in questo modo si mantiene sicuramente lo squilibrio al di sotto di 6 kW).
Per quanto riguarda l'utilizzo dell'energia, dovrebbe funzionare così:
- potenza prodotta dal fv=5kW sulla fase 1;
- carico su fase 1=1kW
- carico su fase 2=3 kW
- carico su fase 3=3 kW

Dati su contatore di scambio:
- potenza in prelievo= 2kW
- potenza in immissione=0kW

Tutto questo per dire che il contatore di scambio misura l'energia pertanto poco importa come la produco e come la consumo.

Viste queste considerazioni, secondo voi, quali vantaggi si hanno ad installare un impianto fotovoltaico trifase piuttosto che monofase?
prendiamo un caso tipo: impianto elettrico trifase P=6 kW con installazione di impianto fv P=6kWp.
Impianto fotovoltaico trifase o monofase?
A vantaggio del monofase c'è un costo inferiore. Altre considerazioni da fare?
O_/

Grazie!!
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
4.276 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3112
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[2] Re: Inverter FV monofase - impianto trifase

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 29 feb 2016, 20:47

Ricordo che su un altro Forum se ne era parlato dei pro e dei contro di un impianto FV monofase installato su utenza trifase.
Un utente che so che se ne intende di fotovolatico è Foto Utenteligabue, di sicuro può aiutarti
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.514 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1532
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[3] Re: Inverter FV monofase - impianto trifase

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 29 feb 2016, 21:12

Con un inverter trifase, per ottenere la stessa efficienza nella conversione DC/DC ti servono, mediamente, stringhe più lunghe.

A livello di bilancio energetico, visto usando il PdC come consegna, un impianto trifare sarebbe preferibile. Il bilancio economico, come hai detto, è invariato.

Stiamo parlando comunque di quelle che in gergo tecnico si chiamano pippe mentali. :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.963 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2946
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

1
voti

[4] Re: Inverter FV monofase - impianto trifase

Messaggioda Foto Utenteligabue » 1 mar 2016, 17:33

Quoto quanto già detto da Foto UtenteGiovepluvio.
In genere un impianto monofase costa meno (inverter) mentre un impianto trifase è preferibile per una questione di equilibrio delle fasi (e delle tensioni) in relazione alla potenza immessa; mi capita spesso infatti in zone di campagna che la tensione sia troppo elevata e quindi è preferibile un impianto trifase che suddivide la potenza sulle tre fasi, limitando l'aumento delle tensioni su tutte e tre le fasi, anzichè caricare una singola fase con conseguente aumento considerevole della tensione su quella singola fase...

saluti
Avatar utente
Foto Utenteligabue
540 2 8
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 487
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

1
voti

[5] Re: Inverter FV monofase - impianto trifase

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 1 mar 2016, 20:08

Ottimo punto Foto Utenteligabue.

Altra considerazione da fare è che gli inverter trifase di potenza nominale < 6 kW si contano sulle dita di una mano.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.963 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2946
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[6] Re: Inverter FV monofase - impianto trifase

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 2 mar 2016, 10:18

Ottime considerazioni, grazie Foto Utenteligabue e Foto UtenteGiovepluvio!

In un caso che sto seguendo si tratta proprio di piccolo impianto in aperta campagna, avete fatto centro!

:ok:
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
4.276 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3112
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[7] Re: Inverter FV monofase - impianto trifase

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 2 mar 2016, 10:56

Avete per caso feedback sul Sunny tripower 6000TL?

Ho visto che è trifase ed è dotato di 2 MPPT indipendenti. Fa al caso mio direi.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
4.276 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3112
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[8] Re: Inverter FV monofase - impianto trifase

Messaggioda Foto Utenteligabue » 2 mar 2016, 12:02

Per una questione economica andrei sull'ABB (TRIO 5.8) o ancor meglio sul Fronius (secondo me più affidabile, versione Symo 6.0-3). Entrambi hanno SPI interna.

saluti
Avatar utente
Foto Utenteligabue
540 2 8
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 487
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

0
voti

[9] Re: Inverter FV monofase - impianto trifase

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 2 mar 2016, 12:46

Terrò in considerazione anche il fronius.
L'ABB TRIO 5.8 mi pare che non abbia il doppio MPPT e probabilmente in questo caso si andranno ad utilizzare due falde con esposizione diversa.

Grazie!
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
4.276 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3112
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[10] Re: Inverter FV monofase - impianto trifase

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 2 mar 2016, 12:53

Siete sicuri che quei modelli siano distribuiti in italia? Sino a poco tempo fa non lo erano.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.963 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2946
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova