[1] Impianto fotovoltaico 100 kWp in MT

Messaggioda Foto Utenteligabue » 11 dic 2015, 13:01

Ciao a tutti.
Spero in un Vs. aiuto.
Ho sempre seguito la progettazione di impianti FTV in BT, fino a 100 kWp, ma adesso per la prima volta mi capita un impianto da 99,84 kWp installare su azienda che ha propria cabina MT/BT con potenza disponibile 100 kW e tensione 20000V. Si usufruirà dello Scambio Sul Posto.
Sto analizzando la CEI 0-16 ma vorrei sapere in linea di massima dai più esperti cosa cambia a livello di schema elettrico rispetto a un impianto in BT.
Allego uno schema generico per un impianto in BT da 70 kWp.
Vorrei in particolare capire dove deve essere effettuato il parallelo e dove deve essere previsto il contatore di produzione.
Il contatore di produzione (Enel) può essere installato in BT subito in uscita dal gruppo inverter?
Il parallelo può essere effettuato in BT sul quadro elettrico Generale?
Lo SPI idoneo alla MT e certificato CEI 0-16 può essere installato in BT? Deve però prendere le misure dalla MT, corretto?
Mi consigliereste qualche modello SPI CEI 0-16 con cui vi siete trovati bene?
Il DDI e il DDR possono essere sul lato BT?

Grazie mille per i contributi.
Allegati
Schema elettrico Multifilare FV_rev1 Model (3).pdf
schema FTV BT 1
(155.7 KiB) Scaricato 185 volte
Schema elettrico Multifilare FV_rev1 Model (2).pdf
schema FTV BT 2
(242.71 KiB) Scaricato 157 volte
Schema elettrico Multifilare FV_rev1 Model (1).pdf
note
(212.08 KiB) Scaricato 157 volte
Avatar utente
Foto Utenteligabue
540 2 8
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 487
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

2
voti

[2] Re: IMPIANTO FOTOVOLTAICO 100 KWp IN MT

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 11 dic 2015, 15:22

non è cambia molto, il contatore di produzione sarà posizionato subito a valle del generatore, l'interfaccia (SPI) conforme a CEI 0-16 si puo installare tranquillamente in bassa tensione. Occorreranno magari i tre TV a triangolo aperto sulla media per il segnale del 59N da portare alla protezione di interfaccia
Il parallelo lo effettuerai dove vuoi sul quadro di bassa tensione
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
13,7k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2800
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: Impianto fotovoltaico 100 kWp in MT

Messaggioda Foto Utenteligabue » 11 dic 2015, 15:37

Grazie Massimo.
Una conferma in più non guasta mai.
Mi sapresti indicare una SPI CEI 0-16 con buon rapporto prezzo/qualità?
Mi sapresti inoltre indicare approssimativamente il costo dei tre TV a triangolo aperto sulla media per il segnale del 59N da portare alla protezione di interfaccia?

Grazie tante

saluti
Avatar utente
Foto Utenteligabue
540 2 8
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 487
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

1
voti

[4] Re: Impianto fotovoltaico 100 kWp in MT

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 11 dic 2015, 15:44

Per i costi dei TV non saprei ...non mi occupo di prezzi. Io tendenzialmente come interfaccia , se possibile, utilizzo solo Thytronic (NV10P), al limite Microelettrica Scientifica (Mc3v), io le usate un po tutte (anche SEb, Lovato ect..) io mi trovo bene con Thytronic anche se sicuramente non è la meno costosa . Se poi deve mettere il modem con telescatto con Thytronic metti il suo M-GSM e hai zero problemi al contrario di altri prodottti
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
13,7k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2800
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[5] Re: Impianto fotovoltaico 100 kWp in MT

Messaggioda Foto Utenteligabue » 11 dic 2015, 18:12

Grazie ancora.
In molti mi hanno consigliato la SEB.

Se poi deve mettere il modem con telescatto con Thytronic metti il suo M-GSM e hai zero problemi al contrario di altri prodottti

Come mai dovrei metetre il modem? E' un obbligo? So che è stato reso obbligatorio per i cvecchi impianti con la delibera 421/14 ma con i nuovi non dovrebbe essere tutto automatico o anche in questo caso devo prevedere il modem (in passato per un adeguamento ho inserito su un impianto il MyAlarm di Seneca).

saluti
Avatar utente
Foto Utenteligabue
540 2 8
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 487
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

2
voti

[6] Re: Impianto fotovoltaico 100 kWp in MT

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 11 dic 2015, 18:18

il modem serve per impianti sopra i 100kW fv o eolici, serve anche se l'impianto è nuovo
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
13,7k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2800
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[7] Re: Impianto fotovoltaico 100 kWp in MT

Messaggioda Foto Utenteligabue » 11 dic 2015, 18:33

ok, grazie.
Fortunatamente sono a 99,84 kWp in MT.

saluti
Avatar utente
Foto Utenteligabue
540 2 8
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 487
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

0
voti

[8] Re: Impianto fotovoltaico 100 kWp in MT

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 12 dic 2015, 8:51

Anche le Lovato funzionano discretamente e hanno costi inferiori alle Thytronic. Thytronic fa prodotti eccellenti ma hanno politiche commerciali (e anche di assistenza spesso) scandalose a mio avviso.

Come detto da Foto UtenteMASSIMO-G, a parte i due dettagli indicati, rispetto ad un impianto connesso in BT non cambia nulla.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.963 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2946
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[9] Re: Impianto fotovoltaico 100 kWp in MT

Messaggioda Foto Utenteligabue » 12 dic 2015, 11:40

Grazie Giove per aver riportato la tua esperienza...

saluti
Avatar utente