Messaggioda Foto Utentegianpano » 8 ago 2007, 9:38

Salve, vorrei sapere se per effettuare il parallelo con la rete pubblica in MT di un generatore (autoproduttore di energia) si deve usare un dispositivo per il controllo del sincronismo delle fasi che permetta di effettuare il parallelo automaticamente quando i parametri elettrici (frequenza, tensione e sfasamento) del generatore sono congui con quelli della rete e se esiste in commercio. Grazie
Avatar utente
Foto Utentegianpano
0 2
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 8 ago 2007, 9:27

1
voti

[2] Re: parallelo con rete in MT

Messaggioda Foto UtenteMike » 8 ago 2007, 10:42

gianpano ha scritto:[..]per effettuare il parallelo con la rete pubblica in MT di un generatore (autoproduttore di energia) si deve usare un dispositivo per [..]


Si deve? :shock: E' obbligatorio!! Devi rispettare tutte le prescrizioni previste dalla DK5740 Ed. II feb. 2005, i cosidetti dispositivi di interfaccia e di protezione hanno caratteristiche ben definite e sono messe in commercio dai maggiori produttori (Schneider, ABB, Siemens, ecc).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
54,3k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 15923
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

2
voti

[3] Re: parallelo con rete in MT

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 14 ago 2007, 9:36

attualmente le tre protezioni di interfaccia conformi alle prescrizioni enel sono tre (magari nel frattempo se ne è aggiunta qualcuna, c'è sempre molto fermento tra i costruttori). Sono il Thytronic SVF5740,
AREVA RG5740 e Microelettrica Scientifica UM30-DV.
Concettualmente sono tutti simili, il Thytronic l'ho utilizzato almeno una ventina di volte ,l'AREVA una sola (è appena uscito), il Microelettrica per ora l'ho visto solo sul catalogo.
Dal sito della Thytronic puoi scaricare il manuale di questo pannello di protezione. Il manuale è fatto davvero bene e oltre a trattare la configurazione dell'apparechiature ti spiega tante altre cose riguardo l'interfacciamento alla rete
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,0k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2841
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[4] Parallelo con rete in MT: sincro check

Messaggioda Foto UtentePaolo Moroni » 1 dic 2007, 3:06

L'entrata in parallelo di un generatore sincrono deve avvenire in sincronismo, ovvero in uguaglianza di fase e possibilimente di modulo tra la tensione di rete e quella di gruppo. E' quindi necessario l'impiego di un dispositivo detto sincro check che esegua questo controllo. Da non confondere con le protezioni di interfaccia.

Paolo Moroni
Avatar utente
Foto UtentePaolo Moroni
315 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 97
Iscritto il: 3 set 2004, 0:49
Località: Olgiate O. (Va)

0
voti

[5] Re: parallelo con rete in MT

Messaggioda Foto Utentestudiotecnicoac » 11 feb 2008, 19:13

Occorre distinguere se il generatore che va collegato in parallelo è sincrono od asincrono, in quanto la modalita e le apparecchiature richieste per la procedura di parallelo sono molto diverse.

Saluti
Avatar utente
Foto Utentestudiotecnicoac
90 3
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 130
Iscritto il: 11 feb 2008, 17:58

0
voti

[6] Re: parallelo con rete in MT

Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 12 feb 2008, 0:39

in linea teorica lo potrei fare chiudendo l'interruttore a mano, ma dovrei comunque avere...molto culo


Se hai un "sincroscopio" , puoi anche farlo con poco "culo" , ma nel giusto istante. :lol:
Parlo di accoppiamento alternatori , ovviamante.
Ivan
Avatar utente
Foto UtenteIvan_Iamoni
5.336 6 10 12
Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
 
Messaggi: 2330
Iscritto il: 22 ott 2006, 18:45

0
voti

[7] Re: parallelo con rete in MT

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 12 feb 2008, 20:41

A suo tempo non avevo letto bene la domanda. Sulle cabine di cogenerazione in arrivo da generatori sincroni sono sempre previste apposite uscite dai TV per il sincronismo.
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,0k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2841
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[8] Re: parallelo con rete in MT

Messaggioda Foto Utentemark977 » 21 giu 2012, 10:41

Ma al momento risulta necessario un dispositivo di controllo del parallelo per impianti fotovoltaici?
Avatar utente
Foto Utentemark977
0 2
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 27 mag 2011, 17:46

1
voti

[9] Re: parallelo con rete in MT

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 21 giu 2012, 18:35

In un impianto fotovoltaico non esiste alcun dispositivo di parallelo perché l’inverter si avvia in presenza dei parametri di rete
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,0k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2841
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[10] Re: parallelo con rete in MT

Messaggioda Foto UtenteVing85 » 14 ott 2012, 22:51

Quindi per effettuare il parallelo alla rete ho bisogno di quali componenti (rete a 20 kV)
Avatar utente
Foto UtenteVing85
15 1 3
 
Messaggi: 45
Iscritto il: 26 apr 2012, 8:31
Località: Catanzaro (CZ)

Prossimo

Torna a Energia e qualità dell'energia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 8 ospiti