parallelo con rete in MT
Moderatori: sebago, mario_maggi
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Salve, vorrei sapere se per effettuare il parallelo con la rete pubblica in MT di un generatore (autoproduttore di energia) si deve usare un dispositivo per il controllo del sincronismo delle fasi che permetta di effettuare il parallelo automaticamente quando i parametri elettrici (frequenza, tensione e sfasamento) del generatore sono congui con quelli della rete e se esiste in commercio. Grazie
1
voti
gianpano ha scritto:[..]per effettuare il parallelo con la rete pubblica in MT di un generatore (autoproduttore di energia) si deve usare un dispositivo per [..]
Si deve? E' obbligatorio!! Devi rispettare tutte le prescrizioni previste dalla DK5740 Ed. II feb. 2005, i cosidetti dispositivi di interfaccia e di protezione hanno caratteristiche ben definite e sono messe in commercio dai maggiori produttori (Schneider, ABB, Siemens, ecc).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-
Mike
54,3k 7 10 12 - G.Master EY
- Messaggi: 15923
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
2
voti
attualmente le tre protezioni di interfaccia conformi alle prescrizioni enel sono tre (magari nel frattempo se ne è aggiunta qualcuna, c'è sempre molto fermento tra i costruttori). Sono il Thytronic SVF5740,
AREVA RG5740 e Microelettrica Scientifica UM30-DV.
Concettualmente sono tutti simili, il Thytronic l'ho utilizzato almeno una ventina di volte ,l'AREVA una sola (è appena uscito), il Microelettrica per ora l'ho visto solo sul catalogo.
Dal sito della Thytronic puoi scaricare il manuale di questo pannello di protezione. Il manuale è fatto davvero bene e oltre a trattare la configurazione dell'apparechiature ti spiega tante altre cose riguardo l'interfacciamento alla rete
AREVA RG5740 e Microelettrica Scientifica UM30-DV.
Concettualmente sono tutti simili, il Thytronic l'ho utilizzato almeno una ventina di volte ,l'AREVA una sola (è appena uscito), il Microelettrica per ora l'ho visto solo sul catalogo.
Dal sito della Thytronic puoi scaricare il manuale di questo pannello di protezione. Il manuale è fatto davvero bene e oltre a trattare la configurazione dell'apparechiature ti spiega tante altre cose riguardo l'interfacciamento alla rete
0
voti
L'entrata in parallelo di un generatore sincrono deve avvenire in sincronismo, ovvero in uguaglianza di fase e possibilimente di modulo tra la tensione di rete e quella di gruppo. E' quindi necessario l'impiego di un dispositivo detto sincro check che esegua questo controllo. Da non confondere con le protezioni di interfaccia.
Paolo Moroni
Paolo Moroni
-
Paolo Moroni
315 2 4 7 - Expert EY
- Messaggi: 97
- Iscritto il: 3 set 2004, 0:49
- Località: Olgiate O. (Va)
0
voti
Occorre distinguere se il generatore che va collegato in parallelo è sincrono od asincrono, in quanto la modalita e le apparecchiature richieste per la procedura di parallelo sono molto diverse.
Saluti
Saluti
-
studiotecnicoac
90 3 - Expert EY
- Messaggi: 130
- Iscritto il: 11 feb 2008, 17:58
0
voti
in linea teorica lo potrei fare chiudendo l'interruttore a mano, ma dovrei comunque avere...molto culo
Se hai un "sincroscopio" , puoi anche farlo con poco "culo" , ma nel giusto istante.
Parlo di accoppiamento alternatori , ovviamante.
Ivan
-
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
- Messaggi: 2330
- Iscritto il: 22 ott 2006, 18:45
0
voti
A suo tempo non avevo letto bene la domanda. Sulle cabine di cogenerazione in arrivo da generatori sincroni sono sempre previste apposite uscite dai TV per il sincronismo.
0
voti
Ma al momento risulta necessario un dispositivo di controllo del parallelo per impianti fotovoltaici?