Messaggioda Foto Utentess » 14 feb 2007, 1:28

In una scuola è stata adeguato l'impianto elettrico. Nella aula multimediale è stato installato un quadro elettrico trifase con a valle quattro magnetotermici che servono rispettivamente:
- la postazione del professore;
- la prima fila di PC;
- la seconda;
- la terza.
Normalmente a fine lezione l'insegnante fa spegnere tutti i PC, compresi i monitor (crt), dopodichè disarma i quattro magnetotermici.
Più di una volta si è verificato (a detta dell'insegnante di informatica) che armando i magnetotermici ed essendoci alcuni monitor impostati in stand-by questi ultimi si sono "fulminati".
Smontando alcuni monitor guast l'insegnante ha trovato un condensatore esploso.
Prima della sostituzione del quadro non si era mai verificato l'evento l'aula era alimentata in monofase.
L'insegnante attribuisce la causa al nuovo impianto in particolare alla trifase.
È corretto ipotizzare che si verifichino sovratensioni di apertura?
Esistono apparecchi di protezione economici?
Avatar utente
Foto Utentess
0 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 20 ott 2006, 19:05
Località: SARDEGNA

0
voti

[2] Re: aula multimediale

Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 14 feb 2007, 9:08

ss ha scritto:Normalmente a fine lezione l'insegnante fa spegnere tutti i PC, compresi i monitor (crt), dopodichè disarma i quattro magnetotermici.

Perche' deve disarmare i mgt?

ss ha scritto:Esistono apparecchi di protezione economici?

esistono delle prese multiple che hanno una protezione alle sovratensioni, magari vi si potrebbero colllegare solo i monitor.

Ma i mgt nei crt che si guastano scattano?
Avatar utente
Foto Utentestudiocampo
20 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 355
Iscritto il: 4 dic 2006, 15:22

0
voti

[3] Re: aula multimediale

Messaggioda Foto Utentess » 17 feb 2007, 0:17

ciao studiocampo

Perche' deve disarmare i mgt?

Normalmente tolgono tensione a tutto lo stabile a fine giornata (per paura di eventuali incendi o forse per limitare i consumi di qualche lampada lasciata accesa), valli a capire!!!

Ma i mgt nei crt che si guastano scattano?

No.

Le eventuali sovratensioni potrebbero dipendere dal fornitore di energia?

Puo indicarmi qualche marca di prese multiple adatte allo scopo?

Grazie anticipatamente.

Saluti
Avatar utente
Foto Utentess
0 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 20 ott 2006, 19:05
Località: SARDEGNA

0
voti

[4]

Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 19 feb 2007, 10:00

Ne ho visto di svariati tipi
ricordo di averle viste anche nel catalogo Vimar
ciao

PS. la cosa piu' sicura, ma piu' costosa, e' ovviamente dotare ogni PC di gruppi di continuita'