[1] Arco elettrico contattore

Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 5 mag 2013, 10:01

Buongiorno,
in un quadro elettrico di una macchina x legno, ci sono 5 contattori che quando si azionano creano un grande arco elettrico. Sono ancora molto vecchi..... Devo sostituirli??
Avatar utente
Foto UtenteMarcosilve95
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22

1
voti

[2] Re: Arco elettrico contattore

Messaggioda Foto Utentemir » 5 mag 2013, 10:26

Marcosilve95 ha scritto:Sono ancora molto vecchi..... Devo sostituirli??


La sostituzione di un contattore in genere prevede dei controlli a campo sulla sua efficienza di natura elettromeccanica,pertanto se lo consente un'occhiata ai contatti di potenza darebbe una risposta immediata sulle condizioni dle contattore, fermo restando comunque che i contattori hanno un loro ciclo di vita, dato in genere dal numero di manovre apertura/chiusura che possono supportare, per cui se i contattori che hai indicato sono "vecchi" avranno completato il loro ciclo di vita, per cui la loro sostituzione se non è ora sarà imminente; poi se aggiungiamo il fenomeno che si presenta durante la manovra "di arco elettrico" andrebbe valutato, anche se in genere questo fenomeno non è salutare.
Quindi solo una verifica sul contattore può stabilire se sostituirlo o meno, in particolare sui contatti di potenza.
Qui hai maggiori info sul contattore.
Avatar utente
Foto Utentemir
61,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 20511
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[3] Re: Arco elettrico contattore

Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 mag 2013, 12:29

Marcosilve95 ha scritto:Sono ancora molto vecchi [..]

Che senso ha questa frase?

In un ambiente molto polveroso, quale può essere una falegnameria, se le apparecchiature non sono adeguatamente protette/a riparo, le prestazioni di alcuni componenti, possono decadere prima del previsto.

Questo non esula dal fatto che contattori, con alle spalle diverse centinaia di migliaia di manovre, indipendentemente dall'ambiente di lavoro, possano presentare un' eccessiva usura dei contatti di potenza, da cui deriva un peggioramento (aumento) della resistenza di chiusura, che associata anche ad un invecchiamento e depotenziamento delle molle dei contatti mobili, innesca vari fenomeni, tra cui quello da te citato.

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
59,6k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 8790
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[4] Re: Arco elettrico contattore

Messaggioda Foto UtenteCandy » 5 mag 2013, 12:32

Marcosilve95 ha scritto:Buongiorno,
in un quadro elettrico di una macchina x legno, ci sono 5 contattori che quando si azionano creano un grande arco elettrico. Sono ancora molto vecchi..... Devo sostituirli??


La presenza di un arco elettrico in chiusura del contattore è sinonimo di chiusura incerta, lenta. Sicuramente non un buon segno, perché l'arco svipulla calore e danneggia il contatto.
Sicuramente due verifiche da fare con strumenti poveri possono essere la caduta di tensione ai capi del contattore chiuso, (in funzione della corrente, evidentemente).
E la temperatura raggiunta dal contattore, a regime, durante il funzionamento.

se i contattori sono poi molto vecchi, potrebbero anche avere le molle affaticate, lente, e la cosa non favorisce neanche la fase di apertura.

Il tutto va analizzato anche in funzione del carico. Se il quadro è datato è evidente che ai tempi la soluzione unica era il contattore, oggi, invece si potrebbe scoprire che, in funzione dei casi, un avviatore potrebbe migliorare altri aspetti.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10131
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[5] Re: Arco elettrico contattore

Messaggioda Foto UtenteCandy » 5 mag 2013, 12:34

Attilio ha scritto:
Marcosilve95 ha scritto:Sono ancora molto vecchi [..]

Che senso ha questa frase?

Non hanno ancora una età sufficiente per affermare che sono tornati all'infanzia.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10131
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[6] Re: Arco elettrico contattore

Messaggioda Foto UtenteLuky » 5 mag 2013, 17:37

Marcosilve95 ha scritto:Buongiorno,
in un quadro elettrico di una macchina x legno, ci sono 5 contattori che quando si azionano creano un grande arco elettrico. Sono ancora molto vecchi..... Devo sostituirli??


Io in falegnameria ci ho lavorato come falegname, accanto alle macchine nonostante i sistemi di aspirazione spesso si accumulano polvere e trucioli di legno. Le scintille non ci vanno molto d'accordo. Io al tuo posto li sostituirei.

ciao
Avatar utente
Foto UtenteLuky
573 5 10
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 411
Iscritto il: 8 set 2009, 14:31

0
voti

[7] Re: Arco elettrico contattore

Messaggioda Foto Utenteelettro » 5 mag 2013, 20:24

E' il caso classico dell'arco corrente prodotto dal tempo di chiusura/aperture dei contatti...sostituire il componente al + presto...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
933 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2793
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[8] Re: Arco elettrico contattore

Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 7 mag 2013, 18:40

Sostituiti tutti e 5, adesso l'arco non si verifica più. Grazie :D
Avatar utente
Foto UtenteMarcosilve95
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22

0
voti

[9] Re: Arco elettrico contattore

Messaggioda Foto UtenteLuky » 10 mag 2013, 17:03

Marcosilve95 ha scritto:Sostituiti tutti e 5, adesso l'arco non si verifica più. Grazie :D