[1] 2 PT100 con ritorno in comune

Messaggioda Foto Utentessormanni » 27 mar 2013, 9:32

Save a tutti,
avendo soltanto 3 fili, volevo collegare 2 sonde PT100 (a due fili) con un filo di ritorno in comune. Mi chiedo però se la scheda di lettura del PLC può leggerli correttamente. Qualcuno ha avuto una esperienza simile?

Grazie per la risposta.

Stefano
Avatar utente
Foto Utentessormanni
43 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 135
Iscritto il: 7 set 2009, 18:34
Località: viareggio

0
voti

[2] Re: 2 PT100 con ritorno in comune

Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 mar 2013, 16:18

Probabilmente sto per scrivere una fesseria, ma io non lo farei.
Già le PT100 a due fili non compensate possono portare ad errori nella misura in funzione della lunghezza e della "resistenza" del cavo, anche se per i range e le tolleranze di tuo interesse, potrebbe trattarsi di un problema trascurabile (ma questo è da vedere), poi normalmente ho sempre visto le schede con i rispettivi ingressi, non ricordo di dispositivi che mettessero il comune a più termoresistenze, però come detto, magari mi sbaglio.

Scusa la banalità, ma hai necessità che le due PT100 leggano simultaneamente?
Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
59,8k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 8829
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: 2 PT100 con ritorno in comune

Messaggioda Foto Utentessormanni » 2 apr 2013, 19:40

Ciao Attilio, e scusa se ti rispondo solo ora!
Non ho la necessità di far leggere contemporaneamente 2 PT100, ma di leggere 2 PT100 con un cavo 3x1.5 :D . Purtroppo non ho altri cavi e volevo sapere se così facendo posso leggerle oppure mi trovo con dei valori assurdi....
Avatar utente
Foto Utentessormanni
43 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 135
Iscritto il: 7 set 2009, 18:34
Località: viareggio

0
voti

[4] Re: 2 PT100 con ritorno in comune

Messaggioda Foto UtenteCandy » 2 apr 2013, 22:49

Bisogna precisare che c'è PLC e PLC, e che ciascuno ha poi a sua volta schede e schede di acquisizione.
Di cosa stiamo parlando?
In alcune schede quello che chiedi è addirittura una caratteristica. Alcune schede multiplexate vogliono le PT100 collegate in serie tra loro e vogliono solo un conduttore comune alle due sonde. Si aggiustano loro a fare poi la lettura correttamente.
Ma come dicevo il mondo è pieno di marche e sottomarche che a loro volta hanno una varietà di schede.
Se la scheda di acquisizione non lo prevede esplicitamente, non è possibile.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10129
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54


Torna a Sensoristica