Salve,
ho il seguente quesito che vorrei approfondire:
ho un generatore trifase 220 V 27KW, vorrei capire se la distribuzione di carichi monofase in modo poco uniforme esempio 10A -30A-30A puo' creare particolari problemi alla macchina e fino a che punto posso caricare le fasi in modo singolo.
Generatore con fasi squilibrate.
Moderatori: g.schgor, IsidoroKZ
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
Per evitare problemi di surriscaldamento il rapporto tra la corrente di sequenza inversa fornita al carico e la corrente nominale della macchina non deve superare il limite indicato dal costruttore. In assenza di indicazioni specifiche si applica CEI 2-3 e tale limite deve essere fissato tra il 5 e il 10% a seconda del tipo di macchina e del tipo di raffreddamento
Nel caso in esame la corrente nominale della macchina è di 88.6A. Supponendo che le tre correnti assorbite dal carico siano sfasate di 120° la corrente di sequenza inversa fornita al carico vale 6.7A, e il rapporto vale il 7.5%. Questo valore non è particolarmente critico ma richiede attenzione.
Paolo Moroni.
Nel caso in esame la corrente nominale della macchina è di 88.6A. Supponendo che le tre correnti assorbite dal carico siano sfasate di 120° la corrente di sequenza inversa fornita al carico vale 6.7A, e il rapporto vale il 7.5%. Questo valore non è particolarmente critico ma richiede attenzione.
Paolo Moroni.
-
Paolo Moroni
315 2 4 7 - Expert EY
- Messaggi: 97
- Iscritto il: 3 set 2004, 0:49
- Località: Olgiate O. (Va)
0
voti
Grazie per il chiarimento.
Avrei ancora alcuni quesiti de sottoporre:
- vorrei capire meglio come calcolare la corrente di sequenza inversa in modo da poter fare un calcolo su macchine diverse.
- vorrei capire se in qualche modo l' avvicinarsi alla soglia del 10% può in qualche modo peggiorare le prestazioni del generatore (tempi e tipi di reazione al carico)
- In che modo l' aumento di corrente inversa mi eleva la temperatura del generatore ( è gia presente qualcosa sul sito che tratta questo argomento?)
Saluti Mirko.
Avrei ancora alcuni quesiti de sottoporre:
- vorrei capire meglio come calcolare la corrente di sequenza inversa in modo da poter fare un calcolo su macchine diverse.
- vorrei capire se in qualche modo l' avvicinarsi alla soglia del 10% può in qualche modo peggiorare le prestazioni del generatore (tempi e tipi di reazione al carico)
- In che modo l' aumento di corrente inversa mi eleva la temperatura del generatore ( è gia presente qualcosa sul sito che tratta questo argomento?)
Saluti Mirko.