Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Trasformatori trifase MT/bt

Trasformatori, macchine rotanti ed azionamenti

Moderatori: Foto Utentefpalone, Foto Utentemario_maggi, Foto UtenteSandroCalligaro

2
voti

[41] Re: Trasformatori trifase MT/bt

Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 feb 2011, 3:22

clmmcl ha scritto:secondo me nella [30] non circola corrente nella resistenza perché tra non c'è differenza di potenziale tra i punti "a" dei due trasformatori

Invece circola perché le due tensioni secondarie V_{ab} non sono in fase: la prima è in fase con la V_{12}; la seconda in fase con la V_{13}. La tensione V_{13} è in opposizione di fase, rispetto alla V_{31} quindi, mentre quest'ultima anticipa la V_{12} di 120°, la V_{13} ritarda di 60° sullaV_{12}. Lo stesso sfasamento esiste tra le tensioni secondarie che sono in fase alle primarie. Quindi


Come circola nel [32] in cui la tensione è però maggiore, in quanto differenza di due tensioni sfasate di 120 gradi V_{12} e V_{31}



Avatar utente
Foto Utenteadmin
189,5k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11604
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[42] Re: Trasformatori trifase MT/bt

Messaggioda Foto Utentetroncia » 9 feb 2011, 7:45

ho seguito tutti gli esercizi ma non riesco a capire come ha ottenuto 690 volt
Avatar utente
Foto Utentetroncia
0 3
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 4 feb 2011, 16:42

0
voti

[43] Re: Trasformatori trifase MT/bt

Messaggioda Foto Utenteclmmcl » 9 feb 2011, 10:38

admin ha scritto:le due tensioni secondarie non sono in fase

l'avevo capito ma sbagliavo perché i vettori li immaginavo così:

immaginavo i vettori che partivano dallo stesso punto 1
grazie per la spiegazione.
Avatar utente
Foto Utenteclmmcl
0 1 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 68
Iscritto il: 30 dic 2005, 17:13

1
voti

[44] Re: Trasformatori trifase MT/bt

Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 feb 2011, 11:28

troncia ha scritto:[..]come ha ottenuto 690 volt

Eseguendo la differenza vettoriale tra \dot V_{12} e \dot V_{31}

\begin{array}{l}
 \dot V_{12}  = 400\angle 90 = j400 \\ 
 \dot V_{31}  = 400\angle 210 =  - 346 - j200 \\ 
 \dot V_{12}  - \dot V_{31}  = j400 + 346 + j200 = 346 + j600 = 693\angle 60 \\ 
 \end{array}


Avatar utente
Foto Utenteadmin
189,5k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11604
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[45] Re: Trasformatori trifase MT/bt

Messaggioda Foto Utentesbasasa » 16 dic 2018, 17:41

Buongiorno,
In riferimento a quanto scritto se ho due trasformatori trifase identici ma lato MT inverto su uno dei 2 la L1 con la L3 come diventa il diagramma vettoriale lato BT?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentesbasasa
0 1
 
Messaggi: 1
Iscritto il: 13 gen 2015, 21:16

0
voti

[46] Re: Trasformatori trifase MT/bt

Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 18 dic 2018, 23:33

Devi aprire un 3D nuovo e fare un esempio, quindi non continuare a rispondere in questa discussione.

Devi capire il metodo, non esistono formule magiche.
E soprattutto se riesci a disegnare il diagramma fasoriale (triangoli delle tensioni) di un trasformatore allora non hai nemmeno il dubbio che credi di avere.
Il Conte di Montecristo

Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.

Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.
Abraham Lincoln
Avatar utente
Foto UtenteEdmondDantes
11,2k 8 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3422
Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
Località: Marsiglia