[1] aumento di potenza senza progetto

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 21 gen 2010, 0:58

salve a tutti,
durante una valutazione rischi ad una parrucchieria noto che il datore di lavoro possiede per l'impianto elettrico una Dichiarazione di conformita' attestante potenza massima impegnabile 6 kW, stavo per fargli fare la denuncia di messa a terra "obbligo del datore di lavoro" ma mi accorgo dalle bollette enel che è stato fatto un aumento di potenza a 10 kW quindi rientrante a progettazione "mancante"....
CHE FARE?
in caso di ispezione chiederanno il progetto
quindi vorrei eseguire un progetto di adeguamento e nuova DICO dei lavori eseguiti da parte di una ditta specializzata.

va bene o ci sono altre soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[2] Re: aumento di potenza senza progetto

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 21 gen 2010, 10:09

Ma la DdC esistente è pre o post 37/08 e l'aumento di potenza ha comportato modifiche all'impianto? Secondo me se l'aumento di potenza è avvenuto dopo il 27/3/08 e ha comportato modifiche all'impianto ci deve essere un progetto e una DdC delle modifiche.
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

0
voti

[3] Re: aumento di potenza senza progetto

Messaggioda Foto UtenteMike » 21 gen 2010, 11:07

Concordo con Marco61, in pratica:
- impianto antecedente 27.03.2008 dotato di DDC 46/90 -> se non è cambiato nulla a livello impiantistico si allega la DDC 46/90 e chiusa la faccenda;
- impianto antecedente 27.03.2008 SENZA DDC 46/90 -> DIRI da professionista;
- impianto post 27.03.2008 con DICO DM 37/08 -> intervento di trasformazione da 6 a 10 kW con progetto professionista + DICO installatore.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
52,1k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14296
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: aumento di potenza senza progetto

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 21 gen 2010, 21:06

ok grazie per le risposte..... sempre esaustive. =D> =D>