[1] Luce sicurezza centralizzata e compartimenti REI

Messaggioda Foto Utentethekant » 2 ago 2024, 11:15

Buongiorno, un edificio costituito da più compartimenti antincendio, con un impianto di illuminazione di sicurezza sicurezza centralizzata con CPSS, al netto dei soliti obblighi normativi (doppio circuito lungo le vie di esodo, resistenza al fuoco delle linee fino al compartimento..) chiedo se dalla stessa linea si possano alimentare apparecchi di illuminazione di compartimenti diversi.

Ringrazio anticipatamente
Avatar utente
Foto Utentethekant
115 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 608
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20

0
voti

[2] Re: Luce sicurezza centralizzata e compartimenti REI

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 ago 2024, 13:26

Senza andare a leggere la norma: è una porcata.
Vero che non va considerato il caso di incendio contemporaneo in due compartimenti, vero che un guasto nel compartimento A quando c'è incendio nel compartimento B è improbabile, ma perché cercare complicazioni?
Inoltre se devi fare manutenzione in A togli tensione anche alle luci di B e viceversa.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
12,9k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5058
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Luce sicurezza centralizzata e compartimenti REI

Messaggioda Foto Utentethekant » 2 ago 2024, 13:41

I motivi sono stupidamente tecnici legati tipo al numero di moduli di uscita gestibili dal cpss, numero di lampade che possono stare sulla linea ecc...concordo con te ma se non ci sono impedimenti normativi sarei tranquillo, vista in generale la situazione sembra chissachè, nel pratico di questo impianto stiamo parlando delle due ultime emergenze in un locale campartimentato all'interno di un compartimento di piano...non vorremmo tirare una nuova linea a servizio di questo unico locale
Avatar utente
Foto Utentethekant
115 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 608
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20

0
voti

[4] Re: Luce sicurezza centralizzata e compartimenti REI

Messaggioda Foto UtenteMike » 2 ago 2024, 14:25

Concordo sulla porcata, ma se garantisci indipendenza e resistenza al fuoco delle condutture nei compartimenti attraversati, normativamente non vedo controindicazioni.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
54,4k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16042
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Luce sicurezza centralizzata e compartimenti REI

Messaggioda Foto Utentethekant » 2 ago 2024, 14:51

Bene, ringrazio per i riscontri normativo e porcotecnico!