Buongiorno, un edificio costituito da più compartimenti antincendio, con un impianto di illuminazione di sicurezza sicurezza centralizzata con CPSS, al netto dei soliti obblighi normativi (doppio circuito lungo le vie di esodo, resistenza al fuoco delle linee fino al compartimento..) chiedo se dalla stessa linea si possano alimentare apparecchi di illuminazione di compartimenti diversi.
Ringrazio anticipatamente
Luce sicurezza centralizzata e compartimenti REI
Moderatori: Mike, sebago, MASSIMO-G, lillo
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Senza andare a leggere la norma: è una porcata.
Vero che non va considerato il caso di incendio contemporaneo in due compartimenti, vero che un guasto nel compartimento A quando c'è incendio nel compartimento B è improbabile, ma perché cercare complicazioni?
Inoltre se devi fare manutenzione in A togli tensione anche alle luci di B e viceversa.
Vero che non va considerato il caso di incendio contemporaneo in due compartimenti, vero che un guasto nel compartimento A quando c'è incendio nel compartimento B è improbabile, ma perché cercare complicazioni?
Inoltre se devi fare manutenzione in A togli tensione anche alle luci di B e viceversa.
0
voti
I motivi sono stupidamente tecnici legati tipo al numero di moduli di uscita gestibili dal cpss, numero di lampade che possono stare sulla linea ecc...concordo con te ma se non ci sono impedimenti normativi sarei tranquillo, vista in generale la situazione sembra chissachè, nel pratico di questo impianto stiamo parlando delle due ultime emergenze in un locale campartimentato all'interno di un compartimento di piano...non vorremmo tirare una nuova linea a servizio di questo unico locale
0
voti
Concordo sulla porcata, ma se garantisci indipendenza e resistenza al fuoco delle condutture nei compartimenti attraversati, normativamente non vedo controindicazioni.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-