Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Anomalia funzionamento Differenziale

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo

0
voti

[41] Re: Anomalia funzionamento Differenziale

Messaggioda Foto Utentegiuspier » 25 gen 2024, 10:37

Avatar utente
Foto Utentegiuspier
139 3
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 151
Iscritto il: 23 ago 2022, 10:16

1
voti

[42] Re: Anomalia funzionamento Differenziale

Messaggioda Foto Utentegiuspier » 25 gen 2024, 11:19

Grazie per la condivisione ! :D

Mi resta qualche curiosità :
Ora, anche con tutte le Lampade accese i 3 Sbilanci rilevati sotto i 3 Magnetotermici sono inferiori a 10mA?
La loro Somma coincide con la Dispersione Totale rilevata sulla Linea proveniente dal Contatore?
-
Fai sapere, Grazie !
-
Buona giornata !
Avatar utente
Foto Utentegiuspier
139 3
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 151
Iscritto il: 23 ago 2022, 10:16

0
voti

[43] Re: Anomalia funzionamento Differenziale

Messaggioda Foto Utentesisu70 » 25 gen 2024, 11:54

gianry ha scritto:Neutro su linea prese e Fase linea luci

Bene ! Per curiosità, il secondo differenziale scattava con la TV solo collegata alla presa (quindi in standby) o solo una volta accesa la TV ?
Avatar utente
Foto Utentesisu70
142 2 4
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 470
Iscritto il: 20 apr 2023, 22:13

0
voti

[44] Re: Anomalia funzionamento Differenziale

Messaggioda Foto Utentegianry » 25 gen 2024, 11:57

sisu70 ha scritto:
gianry ha scritto:Neutro su linea prese e Fase linea luci

Bene ! Per curiosità, il secondo differenziale scattava con la TV solo collegata alla presa (quindi in standby) o solo una volta accesa la TV ?

la TV era in stand by quando scattava .
Avatar utente
Foto Utentegianry
28 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 68
Iscritto il: 22 set 2007, 0:10

0
voti

[45] Re: Anomalia funzionamento Differenziale

Messaggioda Foto Utentegianry » 25 gen 2024, 11:57

giuspier ha scritto:Grazie per la condivisione ! :D

Mi resta qualche curiosità :
Ora, anche con tutte le Lampade accese i 3 Sbilanci rilevati sotto i 3 Magnetotermici sono inferiori a 10mA?
La loro Somma coincide con la Dispersione Totale rilevata sulla Linea proveniente dal Contatore?
-
Fai sapere, Grazie !
-
Buona giornata !

si
corrisponde
Avatar utente
Foto Utentegianry
28 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 68
Iscritto il: 22 set 2007, 0:10

2
voti

[46] Re: Anomalia funzionamento Differenziale

Messaggioda Foto Utentegianry » 25 gen 2024, 11:58

voglio fare un ringraziamento alle persone intervenute nel thread e che mi hanno permesso di trovare con facilita' il guaio che combinato l'elettricista .
Avatar utente
Foto Utentegianry
28 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 68
Iscritto il: 22 set 2007, 0:10

0
voti

[47] Re: Anomalia funzionamento Differenziale

Messaggioda Foto Utenterobcec » 29 lug 2024, 12:21

gianry ha scritto:voglio fare un ringraziamento alle persone intervenute nel thread e che mi hanno permesso di trovare con facilita' il guaio che combinato l'elettricista .

Ciao,
potresti consigliarmi una pinza per effettuare i test di cui si parla nel thread, se è ammesso? Ho problemi simili a quello da te citato e devo risolvere senza farmi cambiare tutto.

Grazie.
Avatar utente
Foto Utenterobcec
0 1
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 19 mag 2024, 18:44

0
voti

[48] Re: Anomalia funzionamento differenziale

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 29 lug 2024, 19:05

Per questo specifico utilizzo, un ottimo acquisto è la pinza BM2060 (vedi post [18] di questa pagina):

BM2060.png
Pinza BM2060 - circa 50 euro su AliExpress

Altrimenti una pinza che può servire anche per altri utilizzi è la UNI-T modello UT211B, di cui puoi trovare indicazioni in questa discussione.
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.554 3 4 7
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2498
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[49] Re: Anomalia funzionamento differenziale

Messaggioda Foto Utenterobcec » 30 lug 2024, 10:32

Franco012 ha scritto:Per questo specifico utilizzo un ottimo acquisto è la pinza BM2060 (vedi post [18] di questa pagina):

BM2060.png

Altrimenti una pinza che può servire anche per altri utilizzi è la UNI-T modello UT211B, di cui puoi trovare indicazioni in questa discussione.


Grazie mille.
Avatar utente
Foto Utenterobcec
0 1
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 19 mag 2024, 18:44

0
voti

[50] Re: Anomalia funzionamento Differenziale

Messaggioda Foto Utentegiuspier » 31 lug 2024, 17:15

Se rileggi le pagine precedenti, 23 gennaio 2024, vedi anche ACM92,
che uso da alcuni anni, anche per trovare Dispersioni negli Elettrodomestici ;
oppure la winapex 268B, ha qualche funzione in più .
. Entrambe misurano anche in Corrente Continua e si trovano a meno di 40€ .
-
Buona serata !
Avatar utente
Foto Utentegiuspier
139 3
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 151
Iscritto il: 23 ago 2022, 10:16

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 47 ospiti