[1] Anomalia funzionamento Differenziale

Messaggioda Foto Utentegianry » 21 gen 2024, 14:03

Ho un quadro con Differenziale 25A e due magnetotermici (10+16A). Nella cassetta sottoquadro arrivano le varie linee dalla casa e formano due coppie di fasci per arrivare ai due differenziali.
Scoprendo che il differenziale non scatta con il tasto T mi sono prodigato a sostituirlo.
Avevo in garage un altro Differenziale da 10A ed uno da 25A oltre un paio di magnetotermici 16A .

A questo punto ho tentato la strada di una configurazione diversa ed ho posto un magnetotermico 16A a monte ad uso sezionatore. Subito sotto ho posto i due differenziali . Sotto quello da 16 ho posto un magnetotermico da 10A ed ho collegato la linea luci che viene dalla cassetta sottoquadro. Sotto il differenziale da 25A ho posto un magnetotermico da 16A ed ho collegato la linea prese che viene dal sottoquadro.
Se aziono il magnetotermico luci scatta il differenziale a cui è collegato ma non l'altro. Se aziono il magnetotermico prese non scatta il differenziale a cui è collegato.. Se collego tutto come in origine non scatta il differenziale (utilizzando il nuovo e non quello vecchio).

Cosa puo' essere? C'è un errore di collegamento del cablaggio sulla linea luci ?

grazie
Avatar utente
Foto Utentegianry
28 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 68
Iscritto il: 22 set 2007, 0:10

0
voti

[2] Re: Anomalia funzionamento Differenziale

Messaggioda Foto Utentegianry » 21 gen 2024, 22:39

ho controllato i cablaggi nella cassette e nelle prese ma non trovo nulla di anomalo. Le lampadine tutte spente eppure scatta il differenziale della linea luce .Se collego sotto lo stesso differenziale sia linea luce che prese invece non scatta ...
Avatar utente
Foto Utentegianry
28 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 68
Iscritto il: 22 set 2007, 0:10

0
voti

[3] Re: Anomalia funzionamento Differenziale

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 gen 2024, 23:46

Probabilmente da qualche parte nell'impiano c'è confusione tra le due linee
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
3.668 4 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4239
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[4] Re: Anomalia funzionamento Differenziale

Messaggioda Foto Utenteoiram1723 » 22 gen 2024, 9:40

Controlla di non aver scambiato i neutri fra loro
Avatar utente
Foto Utenteoiram1723
20 1 2
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 23 ott 2022, 10:57

0
voti

[5] Re: Anomalia funzionamento Differenziale

Messaggioda Foto Utentegianry » 22 gen 2024, 10:52

l'impianto non l'ho fato io.
Ho controllato le cassette di derivazione e i fili dai tubi sembrano essere uniti correttamente.
Dovro' approfondire l'analisi.
Avatar utente
Foto Utentegianry
28 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 68
Iscritto il: 22 set 2007, 0:10

0
voti

[6] Re: Anomalia funzionamento Differenziale

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 gen 2024, 11:04

Se alimenti un differenziale alla volta, senza carico, funziona con il pulsante di test?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
13,0k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5140
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[7] Re: Anomalia funzionamento Differenziale

Messaggioda Foto Utentegianry » 22 gen 2024, 11:16

se premo i tasti TEST il differenziale scatta . Non funziona il TEST con il differenziale GC723 di cui parlo nell'altro thread
Avatar utente
Foto Utentegianry
28 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 68
Iscritto il: 22 set 2007, 0:10

0
voti

[8] Re: Anomalia funzionamento Differenziale

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 gen 2024, 12:05

gianry ha scritto:se premo i tasti TEST il differenziale scatta


E quando dici "non scatta il differenziale" cosa intendi, che prova fai? Non usi il tasto TEST?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
13,0k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5140
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[9] Re: Anomalia funzionamento Differenziale

Messaggioda Foto Utentegianry » 22 gen 2024, 12:16

intendo che alimentando la linea non scatta il differenziale.
Avatar utente
Foto Utentegianry
28 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 68
Iscritto il: 22 set 2007, 0:10

0
voti

[10] Re: Anomalia funzionamento Differenziale

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 gen 2024, 12:30

Ora ho capito "scatta" intendi immediatamente senza motivo, buone la prime risposte di Foto UtenteSediciAmpere e Foto Utenteoiram1723: qualche carico è alimentato con la fase di un differenziale e il neutro dell'altro
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
13,0k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5140
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

Prossimo