[1] Integrare smart switch a impianto crepuscolare + deviatore

Messaggioda Foto UtenteElectroPeppe » 28 nov 2022, 21:57

Buonasera,
mi riaffaccio nel forum con un quesito che mi sta dando filo da torcere in questi giorni, ma che magari ha una soluzione banale e sotto gli occhi.... allora, ho realizzato un impiantino con un sensore crepuscolare/movimento che accende le luci della tettoia all'arrivo in auto e si spegne dopo qualche minuto. Nell'impiantino è integrato un deviatore, per quando mi serve invece avere le luci accese per un periodo più lungo. Ho "liberamente" preso spunto dal post che vi allego in basso (senza interruttore):

lacoontfreed ha scritto:una possibile soluzione modificando fidocad di djzn



adesso però vorrei integrare uno smart switch per controllare l'illuminazione a distanza, e far accendere la luce con una scena (arrivando lo switch attiverebbe un altro smart switch per illuminare la zona della porta di ingresso - che è già sotto smart switch).
A disposizione ho un sonoff mini e un sonoff dual, ma mi sono impantanato su come fare i collegamenti conservando le caratteristiche, ovvero, accensione "normale" con il crepuscolare e movimento, accensione "override" con deviatore/interruttore/pulsante (qualsiasi dovesse essere necessario).
Qualcuno di buona volontà mi da qualche indizio per come fare? Devo integrare o cambiare sostanzialmente l'impianto? Lo apprezzerei molto!
Avatar utente
Foto UtenteElectroPeppe
15 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 29 set 2012, 16:18

0
voti

[2] Re: Integrare smart switch a impianto crepuscolare + deviato

Messaggioda Foto Utentenicsergio » 3 dic 2022, 10:46

Non ho capito molto, vuoi mantenere crepuscolare ed interruttore di "forzatura", ma lo smart switch deve comportarsi come l'interruttore, ovvero forzare il comando delle luci?
Avatar utente
Foto Utentenicsergio
4.451 3 9 13
Master
Master
 
Messaggi: 869
Iscritto il: 1 gen 2020, 16:42

0
voti

[3] Re: Integrare smart switch a impianto crepuscolare + deviato

Messaggioda Foto Utentevince59 » 3 dic 2022, 15:29

...così su due piedi, monta uno shelly facendo comandare l'uscita dal PIR in parallelo con il tasto manuale.
Il PIR accenderà quando deve ed il tasto manuale a tua scelta....se ho ben compreso la tua esigenza.
Mi sfugge ora se lo shelly possa essere "temporizzato". Di sicuro puoi attivarlo ad orario.
Avatar utente
Foto Utentevince59
448 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 745
Iscritto il: 17 giu 2019, 19:32

0
voti

[4] Re: Integrare smart switch a impianto crepuscolare + deviato

Messaggioda Foto UtenteElectroPeppe » 3 dic 2022, 19:02

nicsergio ha scritto:Non ho capito molto, vuoi mantenere crepuscolare ed interruttore di "forzatura", ma lo smart switch deve comportarsi come l'interruttore, ovvero forzare il comando delle luci?

si, esatto, mi serve per comandare da remoto l'accensione, il crepuscolare invece solo durante il passaggio, conservando comunque l'interruttore manuale.
Avatar utente
Foto UtenteElectroPeppe
15 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 29 set 2012, 16:18

0
voti

[5] Re: Integrare smart switch a impianto crepuscolare + deviato

Messaggioda Foto UtenteElectroPeppe » 3 dic 2022, 19:05

vince59 ha scritto:...così su due piedi, monta uno shelly facendo comandare l'uscita dal PIR in parallelo con il tasto manuale.
Il PIR accenderà quando deve ed il tasto manuale a tua scelta....se ho ben compreso la tua esigenza.
Mi sfugge ora se lo shelly possa essere "temporizzato". Di sicuro puoi attivarlo ad orario.


si, esatto, il pir fa il suo lavoro normalmente, poi c'è il tasto e il sonoff mini (non ho lo shelly a disposizione) che servono per forzare l'accensione.
devo provare, grazie intanto per il suggerimento.
quello che mi sta "deviando" è proprio il deviatore che adesso è presente, deve semplicemente diventare un interruttore, giusto?
Avatar utente
Foto UtenteElectroPeppe
15 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 29 set 2012, 16:18

0
voti

[6] Re: Integrare smart switch a impianto crepuscolare + deviato

Messaggioda Foto Utentevince59 » 3 dic 2022, 19:32

Nel caso degli shelly e del loro modo di essere comandati, devi sganciarti dall'idea del classico interruttore che apre e chiude la fase. Lo shelly ha un piedino (SW) sul quale un impulso di fase inviato tramite un normale interruttore/pulsante ne causa l'accensione. Quindi studiando un attimo il circuito puoi ottimizzarlo. Se trovo lo schema di come ho montato quella della mia caldaia ti faccio vedere. Ti confermo che lo shelly è temporizzabile.
Quindi...io farei così: il PIR non deve far altro che essere in parallelo al pulsante. Il segnale che devono portare allo shelly (pin SW) DEVE essere la fase. Quindi va verificato se il PIR lavora con un contatto pulito; analogamente il pulsante/interruttore porterà sullo shelly sempre una fase. Lo shelly alla ricezione dell'impulso (dal PIR o dal pulsante) si attiverà per il tempo impostato. Il tutto può esser poi attivato con il cell via WEB o anche in rete locale ed ovviamente anche da alexa.
Avatar utente
Foto Utentevince59
448 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 745
Iscritto il: 17 giu 2019, 19:32

0
voti

[7] Re: Integrare smart switch a impianto crepuscolare + deviato

Messaggioda Foto Utentenicsergio » 3 dic 2022, 22:45

Se il tuo PIR ha un attuatore elettromeccanico, come tutti quelli che ho visto, quindi quando si attiva si sente il "click" della commutazione del contatto del relè, allora lo puoi mettere tranquillamente in parallelo con un interruttore, semplificando anche il circuito che hai allegato. Il tutto diventa molto semplice, praticamente abbiamo il parallelo di PIR, interruttore per la forzatura "F" e Sonoff:



Quanto suggerito da Foto Utentevince59 è equivalente, lo puoi fare con gli Shelly, ma non con Sonoff Mini: tra i morsetti S1 e S2 devi avere un contatto pulito in quanto viene applicata una tensione continua di pochi volt.

Se il PIR comanda il carico con dispositivi a stato solido allora si dovrebbe aggiungere un relè monostabile per ottenere un altro contatto in deviazione da mettere in cascata a quello di forzatura, come proposto da Foto Utentedjnz:

Avatar utente
Foto Utentenicsergio
4.451 3 9 13
Master
Master
 
Messaggi: 869
Iscritto il: 1 gen 2020, 16:42

0
voti

[8] Re: Integrare smart switch a impianto crepuscolare + deviato

Messaggioda Foto Utentevince59 » 3 dic 2022, 23:42

questo è secondo me il collegamento con shelly 1
Non sono bravo con fido. Il PIR ovviamente va alimentato e verificato se - come detto - adatto a chiudere un segnale di fase 220AC
Allegati
SHELLY.jpg
SHELLY.jpg (12.2 KiB) Osservato 10202 volte
Avatar utente
Foto Utentevince59
448 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 745
Iscritto il: 17 giu 2019, 19:32

0
voti

[9] Re: Integrare smart switch a impianto crepuscolare + deviato

Messaggioda Foto UtenteElectroPeppe » 4 dic 2022, 8:23

Grazie ragazzi, siete preziosissimi.
Oggi approfitto della giornata libera e mi cimento, vi aggiorno sui risultati.
Avatar utente
Foto UtenteElectroPeppe
15 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 29 set 2012, 16:18

0
voti

[10] Re: Integrare smart switch a impianto crepuscolare + deviato

Messaggioda Foto UtenteElectroPeppe » 4 dic 2022, 9:54

se invece volessi usare lo switch integrato per monitorare lo stato dall'app?
dovrei fare qualcosa del genere?
(sempre conservando la flessibilità di accendere all'occorrenza e di accendere da remoto)



PS ho approfittato anche per provare FidoCad :ok: