Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo

0
voti

[1] Fotovoltaico con inverter sotto dimensionato

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 30 set 2022, 13:30

Salve su un impianto di un amico hanno stanno installando un fotovoltaico con queste caratteristiche:
- 11kW di pannelli monocr.
- inverter 6 kW monofase
* batterie 15kWh
l'impianto sarà su falda inclinata di 14° a nord
Secondo me l'inverter da 6 kW è un po' piccolino, rischia di andare in alcune giornate dell'anno oltre i 6 kW e penso che l'inverter vada in blocco in quel caso.
Io ne avrei previsto uno da 8kW

Voi cosa ne pensate ?
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
519 3 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2273
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[2] Re: Fotovoltaico con inverter sotto dimensionato

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 3 ott 2022, 8:01

Sicuramente si tratta di un impianto in superbonus, con sovradimensionamenti atti ad ottenere la massimizzazione del bonus.

Non credo sinceramente che ciò possa portare dei problemi, visto che l'impianto è esposto a nord ?%

L'inverter non va in blocco, il limite dei 6 kW è legato all'immissione in rete.

Certo che parliamo proprio di un caso al limite del ridicolo....
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
4.944 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3538
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

2
voti

[3] Re: Fotovoltaico con inverter sotto dimensionato

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 3 ott 2022, 16:15

Danielex ha scritto:Certo che parliamo proprio di un caso al limite del ridicolo....


Io sarei per l'applicazione del codice penale.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
12,9k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5055
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[4] Re: Fotovoltaico con inverter sotto dimensionato

Messaggioda Foto UtenteMastriko » 3 ott 2022, 17:10

Con il tuo impianto significa che al max immetti in rete 6 kW tutto ciò che produci oltre i 6 kW va sprecato!!
Avatar utente
Foto UtenteMastriko
46 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 90
Iscritto il: 5 dic 2021, 19:11

0
voti

[5] Re: Fotovoltaico con inverter sotto dimensionato

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 5 ott 2022, 16:44

grazie delle risposte il fornitore dell'imp. dice che dai suoi calcoli torna tutto proprio perché è esposto a nord e ha un pacco batterie da 15kWh, è anche vero che così facendo si evita di trasformare l'impianto della villetta in trifase
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
519 3 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2273
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[6] Re: Fotovoltaico con inverter sotto dimensionato

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 ott 2022, 21:25

Che inverter è?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
3.576 4 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 3424
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[7] Re: Fotovoltaico con inverter sotto dimensionato

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 15 ott 2022, 22:44

comunque, magari non è questo caso, a volte si sottodimensiona l'inverter per avere una tensione di accensione dello stesso più bassa e quindi anche con poca illuminazione in cui si avrà una tensione relativamente bassa l'inverter può iniziare a produrre
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
550 2 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1951
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica