Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Calcolo sezione cavo

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo

1
voti

[11] Re: Calcolo sezione cavo

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 6 mag 2018, 10:36

attiliovolpe ha scritto:
Mettiamola su questo piano: ho fornitura trifase e 9Kw di carichi monofase, distribuiti equamente sulle tre fasi L1 L2 L3, di che sezione sarà la dorsale di alimentazione?


Senza fare mille calcoli hai sui 3 kW per fase quindi una dorsale da 6 mm² è più che sufficente
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.802 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1653
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[12] Re: Calcolo sezione cavo

Messaggioda Foto Utenteattiliovolpe » 6 mag 2018, 11:22

E sono d'accordo, se calcolo tenendo conto di 10 kW 400V trifase lunghezza linea 80 metri cos fi 0,9 ho come risultato 4 mmq, corrente di impiego 18A

viceversa se calcolo tenendo conto di linea monofase 230V e 3,333 kW, lunghezza 80 metri cos fi 0,9 ho come risultato 10 mmq, corrente di impiego 16,1A

In entrambi i casi cavo multipolare in tubo interrato.

Vorrei solo avere le idee più chiare, poi a questo punto correi capire a parte il caso in cui sappiamo di avere per esempio motori a 230V trifase, perché per calcolo di linea trifase ma con carichi a 230V mi è stato suggerito calcolo per linea trifase 400V.
Attilio Volpe
LinkedIn - Facebook
Avatar utente
Foto Utenteattiliovolpe
885 1 5 12
Expert
Expert
 
Messaggi: 156
Iscritto il: 4 nov 2009, 23:44

1
voti

[13] Re: Calcolo sezione cavo

Messaggioda Foto Utenteadmin » 6 mag 2018, 12:13

Perché
I = \frac{P}{{\sqrt 3 U\cos \varphi }}
dove U è la tensione concatenata (400 V)
Se vuoi usare la stellata ( 230 V) applichi
I = \frac{P}{{3E\cos \varphi }}
Non si capisce poi come calcoli la corrente di impiego che è la corrente relativa alla potenza di impiego, quindi calcolabile con una delle due precedenti formule.
Nel tuo caso
{I_B} = \frac{{10000}}{{\sqrt 3  \times 400 \times 0,9}} = \frac{{\frac{{10000}}{3}}}{{\frac{{\sqrt 3 }}{3} \times 400 \times 0,9}} = \frac{{3333,3}}{{231 \times 0,9}} = 16 \, \text{A}
e non prima 18 A e poi 16 A
Avatar utente
Foto Utenteadmin
192,3k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11823
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[14] Re: Calcolo sezione cavo

Messaggioda Foto Utenteattiliovolpe » 6 mag 2018, 12:51

Scusa 18 è un mio errore, ho 16A come dai tuoi calcoli e 16A seipotizzo 3,333Kw su 230V monofase.
Attilio Volpe
LinkedIn - Facebook
Avatar utente
Foto Utenteattiliovolpe
885 1 5 12
Expert
Expert
 
Messaggi: 156
Iscritto il: 4 nov 2009, 23:44

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti