[1] Corrente di spunto gruppi frigo

Messaggioda Foto Utentee7o7 » 8 ago 2024, 14:27

O pompe di calore o chiller secondo i costumi.

Capita di trovare macchine con dati di targa dove
viene dichiarata una corrente di spunto di 3-4
volte la massima corrente di utilizzo.

Non avendo (fino ad ora almeno) mai ottenuto informazioni
ulteriori scelgo una protezione in linea con la corrente di
spunto, consapevole che spesso le macchine lavoro
ben al disotto della massima corrente di utilizzo.

Questo può portare però a dimensionamenti parossistici.

Voi, come vi regolate?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentee7o7
292 1 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 386
Iscritto il: 10 ott 2011, 17:14
Località: Veneto

1
voti

[2] Re: corrente di spunto gruppi frigo

Messaggioda Foto UtenteMike » 8 ago 2024, 16:00

e7o7 ha scritto:Voi, come vi regolate?


Seguo le indicazione del produttore: dimensiono conduttura e protezione termica secondo corrente nominale a regime. Valuto la protezione magnetica (curva o regolazione) in funzione della corrente di spunto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
54,3k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 15913
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[3] Re: Corrente di spunto gruppi frigo

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 8 ago 2024, 20:15

Aggiungo che sarebbe meglio dimensionare la linea in modo che con lo spunto contemporaneo di tutte le macchine, la tensione a fondo linea non scenda sotto i 190-200 V , altrimenti c'è il rischio che i compressori rimangano impuntati
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
3.578 4 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4110
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[4] Re: Corrente di spunto gruppi frigo

Messaggioda Foto Utentee7o7 » 8 ago 2024, 21:20

Ritenete ragionevole usare una protezione magnetotermica dove lo spunto sia inferiore alla corrente di intervento della magnetica (con un certo margine di sicurezza)?
Questo presuppone però che lo spunto duri meno di 1 secondo (se non ricordo male il tempo dei modulari) e su questo i costruttori non dicono nulla.
Diverso se usassi interruttori solo magnetici e relè con i termici, dove i tempi sono più lunghi.
Anche recentemente trovo in cantiere un gruppo da 400A con due compressori senza inverter, sovradimensionare è un costo che cerco di evitare.
Avatar utente
Foto Utentee7o7
292 1 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 386
Iscritto il: 10 ott 2011, 17:14
Località: Veneto

0
voti

[5] Re: Corrente di spunto gruppi frigo

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 8 ago 2024, 23:18

Di che potenze stiamo parlando?
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
3.578 4 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4110
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[6] Re: Corrente di spunto gruppi frigo

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 ago 2024, 8:51

e7o7 ha scritto:Ritenete ragionevole usare una protezione magnetotermica dove lo spunto sia inferiore alla corrente di intervento della magnetica (con un certo margine di sicurezza)?


La ragionevolezza dipende dalle condizioni di progetto :mrgreen:

FireShot Capture 311 - magneto_termico_multipli_corrente.jpg (620×413) - res.cloudinary.com.png


Se in funzione delle correnti di spunto in gioco e tempi di avviamento non riesci a garantire la protezione con i modulari si passa a scatolati con regolazioni elettroniche dedicate.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
54,3k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 15913
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: Corrente di spunto gruppi frigo

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 10 ago 2024, 10:27

Mike ha scritto:
e7o7 ha scritto:Ritenete ragionevole usare una protezione magnetotermica dove lo spunto sia inferiore alla corrente di intervento della magnetica (con un certo margine di sicurezza)?


La ragionevolezza dipende dalle condizioni di progetto :mrgreen:

FireShot Capture 311 - magneto_termico_multipli_corrente.jpg (620×413) - res.cloudinary.com.png


Se in funzione delle correnti di spunto in gioco e tempi di avviamento non riesci a garantire la protezione con i modulari si passa a scatolati con regolazioni elettroniche dedicate.

Se la relazione Ib<=In<=Iz é verificata , verifichi sempre e comunque la Icc minima a fondo linea per la scelta della curva (massima lunghezza cavo protetta)?
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
165 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 555
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

1
voti

[8] Re: Corrente di spunto gruppi frigo

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 ago 2024, 13:07

gianluca.ciacciofera ha scritto:Se la relazione Ib<=In<=Iz é verificata , verifichi sempre e comunque la Icc minima a fondo linea per la scelta della curva (massima lunghezza cavo protetta)?


Solo nel caso sia un circuito di sicurezza e/o un circuito luce dove si omettono la protezione dalle sovracorrenti.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
54,3k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 15913
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[9] Re: Corrente di spunto gruppi frigo

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 10 ago 2024, 14:31

Mike ha scritto:
gianluca.ciacciofera ha scritto:Se la relazione Ib<=In<=Iz é verificata , verifichi sempre e comunque la Icc minima a fondo linea per la scelta della curva (massima lunghezza cavo protetta)?


Solo nel caso sia un circuito di sicurezza e/o un circuito luce dove si omettono la protezione dalle sovracorrenti.

Mentre in tutti gli altri casi in base a cosa scegli la curva?
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
165 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 555
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[10] Re: Corrente di spunto gruppi frigo

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 ago 2024, 15:20

gianluca.ciacciofera ha scritto:Mentre in tutti gli altri casi in base a cosa scegli la curva?

- Tipo di carico (distribuzione, macchina, motore, ecc.)
- Sistema elettrico (TT; TN; IT)
- Rete/generatore di alimentazione
- modalità di protezione dai contatti indiretti
Normalmente la curva C va bene per il 95% dei casi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
54,3k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 15913
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti