[1] Riv. incendio controsoffitto e pavim. galleggiante

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 6 ago 2024, 16:44

Salve, in una palazzina un piano è dedicato a uffici e vogliono prevedere un imp. di riv. incendio
Gli uffici hanno sia controsoffitto che pavimento galleggiante
Essendo la superf. >100mq se non erro la UNI9795 mi obbliga a prevedere l'impianto sia nel controsoff. che nel pavim. gallegg.
Ho alcuni dubbi:
1) la superficie delle scale la devo considerare per i famosi 100mq di limite ?
2) per i riv. nel controssoff. metterò dei ripetitori subito sotto ma per i rivelatori nel pavimento come mi devo comportare, devo riportare l'allarme con delle spie in che punto ? I rivelatori si mettono appoggiati al pavimento?
grazie in anticipo

Uffici.jpg
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
519 3 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2271
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

1
voti

[2] Re: Riv. incendio controsoffitto e pavim. galleggiante

Messaggioda Foto Utenteferri » 6 ago 2024, 17:12

Le spie, per la rivelazione fatta sotto il pavimento solitamente le si installa a parete, in un punto visibile (non dietro armadiature o arredi); non tutti i produttori hanno spie calpestabili (NOTIFIRE INDIC-PAV ad esempio.) Con il tempo si accumula sporcizia e fare un foro nel flottante per la spia non mi pare una grande idea.

La rivelazione sotto i flottanti prevede che i rivelatori siano orizzontali, fissati sul flottante (la 9795 è chiara al riguardo) o su una staffa.

Il discorso dei 100 mq non ti è proprio chiarissimo. ti consiglio di rileggere la 9795 e le condizioni di deroga.
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.364 2 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 441
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

0
voti

[3] Re: Riv. incendio controsoffitto e pavim. galleggiante

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 6 ago 2024, 17:23

ferri ha scritto:Il discorso dei 100 mq non ti è proprio chiarissimo. ti consiglio di rileggere la 9795 e le condizioni di deroga.


Confermo :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
4.944 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3535
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[4] Re: Riv. incendio controsoffitto e pavim. galleggiante

Messaggioda Foto UtenteMike » 6 ago 2024, 17:48

Non ci sono più riferimenti di limite spaziale.
Gli spazi nascosti nei controsoffitti i rivelatori d'incendio possono essere omessi solo se non
contengono sostanze infiammabili, rifiuti, materiali combustibili e cavi elettrici
(ad eccezione di quelli strettamente necessari al locale) e gli spazi nascosti, compresi quelli sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati che:
- siano totalmente rivestiti all'interno o costituiti almeno con materiale di classe A2 e A2FL secondo la UNI EN 13501-1 e
- se contengano cavi che abbiano a che fare con sistemi di emergenza e siano resistenti al fuoco per almeno 30 min secondo la CEI EN 50200 e abbiano classe di reazione al fuoco idonea all'ambiente dove sono installati.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
54,3k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 15946
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Riv. incendio controsoffitto e pavim. galleggiante

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 7 ago 2024, 15:33

Grazie, ho rivisto bene la norma e in effetti i limiti dimensionali sono spariti con la UNI9795 del 2021
Per i rivelatori nel pav. flottante quindi devono essere fissati sul pannello del flottante e non a pavimento, giusto?

Ultimo dubbio: la norma dice che per evitare di mettere i rivelatori nel controsoffitto basta che le linee ordinarie siano solo quelle dedicate all'illuminazione, ma per il pavimento flottante, basta che siano solo quelle dedicate ad alimentare le torrette e comunque gli impianti prese fm del locale ? :roll:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
519 3 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2271
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

1
voti

[6] Re: Riv. incendio controsoffitto e pavim. galleggiante

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 7 ago 2024, 15:49

I rivelatori a protezione dello spazio sottopavimento li devi mettere sotto i pannelli o meglio sotto la struttura (mai previsti sotto i pannelli, ma sempre fissati alla struttura di sostegno).

Continui a non leggere bene, le condizioni da rispettare sono ENTRAMBE quelle indicate da Foto UtenteMike
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
4.944 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3535
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[7] Re: Riv. incendio controsoffitto e pavim. galleggiante

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 7 ago 2024, 18:42

Si si adesso è chiaro.
Se dovessi comunque coprire tutto (locali, contro soffitto e pavimento) posso prevedere solo 2 zone, una zona per i locali e una per contro soff. e pavim., giusto ?
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
519 3 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2271
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[8] Re: Riv. incendio controsoffitto e pavim. galleggiante

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 8 ago 2024, 9:10

Ma in questi uffici sono obbligatiad installare l'impianto di rivelazione fumi o è solo una loro volontà? Se non fossero obbligati potresti derogare alla UNI 9795 ed applicare la sola CEI 64-8
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
50,7k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4012
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[9] Re: Riv. incendio controsoffitto e pavim. galleggiante

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 8 ago 2024, 9:34

é una loro volontà
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
519 3 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2271
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[10] Re: Riv. incendio controsoffitto e pavim. galleggiante

Messaggioda Foto UtenteMike » 8 ago 2024, 12:10

iosolo35 ha scritto: ed applicare la sola CEI 64-8

Intendi di declassificarlo come allarme tecnico?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand