[1] Portata cavo H07RN-F 1x300

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 31 lug 2024, 11:28

Buongiorno, avrei un quesito circa la portata del cavo in oggetto.
Secondo le specifiche del costruttore ho:

Posa mobile in aria a 30°C - portata 468A
Posa fissa e protetta in aria a 30°C - portata 673A.

qual è la sostanziale incidenza tra posa fissa e posa mobile tale da causare un decremento di portata cosi importante?
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
165 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 564
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[2] Re: Portata cavo H07RN-F 1x300

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 31 lug 2024, 12:01

Di primo acchito sembra strano.

Forse per la posa mobile viene applicato un coefficiente che considera la possibilità che siano inglobati entro canali calpestabili in materiale plastico o altre situazioni simili.

Sinceramente non saprei (anche perché con le altre tipologie di cavo normalmente abbiamo a che fare con la situazione opposta).
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
4.944 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3542
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

2
voti

[3] Re: Portata cavo H07RN-F 1x300

Messaggioda Foto UtenteMike » 31 lug 2024, 12:11

gianluca.ciacciofera ha scritto:qual è la sostanziale incidenza tra posa fissa e posa mobile tale da causare un decremento di portata cosi importante?


La durabilità degli isolamenti nel tempo. Nel caso di posa mobile la sollecitazione è maggiore, rispetto alla posa fissa e protetta.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
54,4k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16042
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: Portata cavo H07RN-F 1x300

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 31 lug 2024, 12:32

Giusto, aspetto fondamentale a cui non avevo pensato.
:ok: :ok:
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
4.944 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3542
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[5] Re: Portata cavo H07RN-F 1x300

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 31 lug 2024, 13:42

Mike ha scritto:La durabilità degli isolamenti nel tempo. Nel caso di posa mobile la sollecitazione è maggiore, rispetto alla posa fissa e protetta.


se il fattore è il tempo dovrebbe essere meglio precisato con un coefficiente di decadimento degli isolanti, inoltre la posa mobile, a differenza di quella fissa, è solitamente temporanea.
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
165 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 564
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[6] Re: Portata cavo H07RN-F 1x300

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 31 lug 2024, 14:11

gianluca.ciacciofera ha scritto:è solitamente temporanea.
.
Si, ma il cavo viene riutilizzato praticamente sempre e subisce notevoli sollecitazioni (meccaniche, termiche, ecc.).
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
4.944 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3542
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[7] Re: Portata cavo H07RN-F 1x300

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 31 lug 2024, 16:00

Sì effettivamente anche questo è vero.
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
165 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 564
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

1
voti

[8] Re: Portata cavo H07RN-F 1x300

Messaggioda Foto Utenteferri » 31 lug 2024, 17:15

Se prendi i dati del produttore hai probabilmente la risposta:
---
Massima Temperatura di esercizio: 60°C (fino a 85° C per installazione fissa e protetta)
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.364 2 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 443
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

0
voti

[9] Re: Portata cavo H07RN-F 1x300

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 31 lug 2024, 18:28

ferri ha scritto:Se prendi i dati del produttore hai probabilmente la risposta:
---
Massima Temperatura di esercizio: 60°C (fino a 85° C per installazione fissa e protetta)

Credo che quella indicazione di temperatura sia più legata al fatto che in posa mobile può essere toccato da parte di un utente .
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
165 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 564
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[10] Re: Portata cavo H07RN-F 1x300

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 31 lug 2024, 20:15

Da cui la portata minore.
Per me Foto Utenteferri ha ben precisato.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
3.576 4 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 3432
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36