Colleghi buongiorno, avrei tre dubbi da condividere con voi:
1) sala prove motori (nuovi o in manutenzione): all'avviamento salta il differenziale - se non abbiamo dispersioni a terra presumo dipenda da uno squilibrio tra le fasi - corretto?
In questo secondo caso potrei risolvere con sistema SEPARAZIONE ELETTRICA?
2) differenziale quadripolare: se stacco il neutro scatta ugualmente, ma posso considerarlo veramente efficacie?
3) errore impiantistico: hanno invertito i neutri, ovvero neutro circuito 1 sotto differenziale con fase 2 e vicerversa - mi dicono che i due differenziali non intervengono, possibile?
Grazie ...e buone vacanze a chi ci sta andando....
Tre quesiti su differenziale
Moderatori: Mike, sebago, MASSIMO-G, lillo
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
1) lo squilibrio fra le fasi (inteso come correnti fortemente sbilanciate) non è un fattore che può causare l'intervento di un differenziale (verificare dispersioni o presenza di forti componenti armoniche);
2) si, quello che non funziona è sicuramente il circuito di prova (per il test);
3) certo, il neutro è sempre lui.
2) si, quello che non funziona è sicuramente il circuito di prova (per il test);
3) certo, il neutro è sempre lui.
0
voti
Riguardo la risposta 1), ovvero presenza di armoniche, potrebbe essere risolta sostituendo il differenziale con un trasformatore di isolamento?
Riguardo la risposta 3) intendo dire che in caso di dispersione non intervengono avendo fase con altro neutro - corretto?
Grazie per le risposte
Riguardo la risposta 3) intendo dire che in caso di dispersione non intervengono avendo fase con altro neutro - corretto?
Grazie per le risposte
-
studio varingel
20 1 1 5 - Frequentatore
- Messaggi: 191
- Iscritto il: 22 set 2007, 8:51
0
voti
1) non mi risulta; con la separazione elettrica non serve il differenziale.
2) Si.
3) Non intervengono a seguito di cosa: prova con lo strumento a valle del circuito o a valle dei morsetti uscita differenziale; con tasto prova?
2) Si.
3) Non intervengono a seguito di cosa: prova con lo strumento a valle del circuito o a valle dei morsetti uscita differenziale; con tasto prova?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-
Mike
54,3k 7 10 12 - G.Master EY
- Messaggi: 15946
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
il discorso era:
1) infatti l'idea era di eliminare il differenziale ed utilizzare la separazione elettrica (se puo' essere utile per la presenza di armoniche
3) il differenziale con sotto il neutro di un altro circuito non interviene in caso di dispersione
grazie
1) infatti l'idea era di eliminare il differenziale ed utilizzare la separazione elettrica (se puo' essere utile per la presenza di armoniche
3) il differenziale con sotto il neutro di un altro circuito non interviene in caso di dispersione
grazie
-
studio varingel
20 1 1 5 - Frequentatore
- Messaggi: 191
- Iscritto il: 22 set 2007, 8:51
0
voti
Tieni presente che presso i Clienti i Motori dovranno funzionare senza Separazione Galvanica. I Dati forniti sono generici, quindi le risposte non possono essere esaustive .
1)Oltre quanto già detto, la Potenza dei Motori da testare non è indifferente per il dimensionamento della Protezione Differenziale .
Inoltre, per garantire la Continuità del Servizio, non ci può essere commistione con il Differenziale che alimenta i normali Carichi .
Ma il Quadro destinato alle Prove dovrà avere i propri Differenziali indipendenti,
che non interferiscano con il resto dell' Impianto .
2) Staccando il Neutro a monte del Differenziale, probabilmente non funziona il Tasto di Prova.
Riguardo al Carico :
se non ha bisogno del Neutro, non ci sono altre conseguenze
Invece, se il Neutro è funzionale, il suo mancato collegamento porta alla Tensione di Fase in punti dove non era prevista;
( ad esempio, Filtri di Rete Tetrapolari convoglieranno a Terra le Armoniche che normalmente dovrebbero richiudersi sul Neutro .
3)I Differenziali non intervengono : Se l' inversione dei Neutri avviene a monte di essi
Se il Neutro non è richiesto dal tipo di Carichi .
-
Buona serata !
1)Oltre quanto già detto, la Potenza dei Motori da testare non è indifferente per il dimensionamento della Protezione Differenziale .
Inoltre, per garantire la Continuità del Servizio, non ci può essere commistione con il Differenziale che alimenta i normali Carichi .
Ma il Quadro destinato alle Prove dovrà avere i propri Differenziali indipendenti,
che non interferiscano con il resto dell' Impianto .
2) Staccando il Neutro a monte del Differenziale, probabilmente non funziona il Tasto di Prova.
Riguardo al Carico :
se non ha bisogno del Neutro, non ci sono altre conseguenze
Invece, se il Neutro è funzionale, il suo mancato collegamento porta alla Tensione di Fase in punti dove non era prevista;
( ad esempio, Filtri di Rete Tetrapolari convoglieranno a Terra le Armoniche che normalmente dovrebbero richiudersi sul Neutro .
3)I Differenziali non intervengono : Se l' inversione dei Neutri avviene a monte di essi
Se il Neutro non è richiesto dal tipo di Carichi .
-
Buona serata !
0
voti
studio varingel ha scritto:il discorso era:
1) infatti l'idea era di eliminare il differenziale ed utilizzare la separazione elettrica (se puo' essere utile per la presenza di armoniche
3) il differenziale con sotto il neutro di un altro circuito non interviene in caso di dispersione
grazie
1) Può essere una soluzione, dipende dall'entità del carico.
3) ripeto, l'hai provato con lo strumento questo non intervento?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-
Mike
54,3k 7 10 12 - G.Master EY
- Messaggi: 15946
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
giuspier ha scritto:...
3)I Differenziali non intervengono : Se l' inversione dei Neutri avviene a monte di essi
Se il Neutro non è richiesto dal tipo di Carichi .
A monte?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-
Mike
54,3k 7 10 12 - G.Master EY
- Messaggi: 15946
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
3) Se ho capito bene,ci sono due banchi prova ognuno con il suo differenziale 3p+n, il tuo dubbio è che abbiano scambiato i neutri a valle dei differenziali (ma le fasi sono corrette)
Se così fosse, appena passa un po' di corrente da uno qualsiasi dei due neutri interverrebbero subito entrambi i differenziali. Se invece i banchi prova non avessero il neutro collegato non ci sarebbe alcun malfunzionamento (sarebbe comunque da sistemare)
Se così fosse, appena passa un po' di corrente da uno qualsiasi dei due neutri interverrebbero subito entrambi i differenziali. Se invece i banchi prova non avessero il neutro collegato non ci sarebbe alcun malfunzionamento (sarebbe comunque da sistemare)
-