Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 26 lug 2024, 8:58

Colleghi buongiorno, avrei tre dubbi da condividere con voi:
1) sala prove motori (nuovi o in manutenzione): all'avviamento salta il differenziale - se non abbiamo dispersioni a terra presumo dipenda da uno squilibrio tra le fasi - corretto?
In questo secondo caso potrei risolvere con sistema SEPARAZIONE ELETTRICA?
2) differenziale quadripolare: se stacco il neutro scatta ugualmente, ma posso considerarlo veramente efficacie?
3) errore impiantistico: hanno invertito i neutri, ovvero neutro circuito 1 sotto differenziale con fase 2 e vicerversa - mi dicono che i due differenziali non intervengono, possibile?

Grazie ...e buone vacanze a chi ci sta andando....
Avatar utente
Foto Utentestudio varingel
20 1 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 191
Iscritto il: 22 set 2007, 8:51

0
voti

[2] Re: tre quesiti su differenziale

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 26 lug 2024, 14:45

1) lo squilibrio fra le fasi (inteso come correnti fortemente sbilanciate) non è un fattore che può causare l'intervento di un differenziale (verificare dispersioni o presenza di forti componenti armoniche);
2) si, quello che non funziona è sicuramente il circuito di prova (per il test);
3) certo, il neutro è sempre lui.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
4.924 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3531
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[3] Re: tre quesiti su differenziale

Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 26 lug 2024, 15:26

Riguardo la risposta 1), ovvero presenza di armoniche, potrebbe essere risolta sostituendo il differenziale con un trasformatore di isolamento?
Riguardo la risposta 3) intendo dire che in caso di dispersione non intervengono avendo fase con altro neutro - corretto?

Grazie per le risposte
Avatar utente
Foto Utentestudio varingel
20 1 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 191
Iscritto il: 22 set 2007, 8:51

0
voti

[4] Re: tre quesiti su differenziale

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 26 lug 2024, 15:31

1) verificherei con idoneo strumento la presenza di armoniche prima di intervenire.

2) no. il neutro è sempre lo stesso
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
4.924 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3531
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[5] Re: Tre quesiti su differenziale

Messaggioda Foto UtenteMike » 26 lug 2024, 16:45

1) non mi risulta; con la separazione elettrica non serve il differenziale.
2) Si.
3) Non intervengono a seguito di cosa: prova con lo strumento a valle del circuito o a valle dei morsetti uscita differenziale; con tasto prova?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
54,3k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 15913
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Tre quesiti su differenziale

Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 26 lug 2024, 16:56

il discorso era:
1) infatti l'idea era di eliminare il differenziale ed utilizzare la separazione elettrica (se puo' essere utile per la presenza di armoniche
3) il differenziale con sotto il neutro di un altro circuito non interviene in caso di dispersione

grazie
Avatar utente
Foto Utentestudio varingel
20 1 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 191
Iscritto il: 22 set 2007, 8:51

0
voti

[7] Re: Tre quesiti su differenziale

Messaggioda Foto Utentegiuspier » 26 lug 2024, 17:02

Tieni presente che presso i Clienti i Motori dovranno funzionare senza Separazione Galvanica. I Dati forniti sono generici, quindi le risposte non possono essere esaustive .
1)Oltre quanto già detto, la Potenza dei Motori da testare non è indifferente per il dimensionamento della Protezione Differenziale .
Inoltre, per garantire la Continuità del Servizio, non ci può essere commistione con il Differenziale che alimenta i normali Carichi .
Ma il Quadro destinato alle Prove dovrà avere i propri Differenziali indipendenti,
che non interferiscano con il resto dell' Impianto .
2) Staccando il Neutro a monte del Differenziale, probabilmente non funziona il Tasto di Prova.
Riguardo al Carico :
se non ha bisogno del Neutro, non ci sono altre conseguenze
Invece, se il Neutro è funzionale, il suo mancato collegamento porta alla Tensione di Fase in punti dove non era prevista;
( ad esempio, Filtri di Rete Tetrapolari convoglieranno a Terra le Armoniche che normalmente dovrebbero richiudersi sul Neutro .
3)I Differenziali non intervengono : Se l' inversione dei Neutri avviene a monte di essi
Se il Neutro non è richiesto dal tipo di Carichi .
-
Buona serata !
Avatar utente
Foto Utentegiuspier
139 3
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 150
Iscritto il: 23 ago 2022, 10:16

0
voti

[8] Re: Tre quesiti su differenziale

Messaggioda Foto UtenteMike » 26 lug 2024, 21:00

studio varingel ha scritto:il discorso era:
1) infatti l'idea era di eliminare il differenziale ed utilizzare la separazione elettrica (se puo' essere utile per la presenza di armoniche
3) il differenziale con sotto il neutro di un altro circuito non interviene in caso di dispersione

grazie


1) Può essere una soluzione, dipende dall'entità del carico.
3) ripeto, l'hai provato con lo strumento questo non intervento?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
54,3k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 15913
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[9] Re: Tre quesiti su differenziale

Messaggioda Foto UtenteMike » 26 lug 2024, 21:03

giuspier ha scritto:...
3)I Differenziali non intervengono : Se l' inversione dei Neutri avviene a monte di essi
Se il Neutro non è richiesto dal tipo di Carichi .


A monte?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
54,3k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 15913
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[10] Re: Tre quesiti su differenziale

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 26 lug 2024, 21:18

3) Se ho capito bene,ci sono due banchi prova ognuno con il suo differenziale 3p+n, il tuo dubbio è che abbiano scambiato i neutri a valle dei differenziali (ma le fasi sono corrette)
Se così fosse, appena passa un po' di corrente da uno qualsiasi dei due neutri interverrebbero subito entrambi i differenziali. Se invece i banchi prova non avessero il neutro collegato non ci sarebbe alcun malfunzionamento (sarebbe comunque da sistemare)