[1] Riv. incendi albergo

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 22 lug 2024, 16:13

Salve vi risulta che per un albergo di 40 posti letto è obbligatorio l'impianto di rivelaz. incendio con sensori anche nelle camere ?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
519 3 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2271
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[2] Re: Riv. incendi albergo

Messaggioda Foto Utenteferri » 22 lug 2024, 17:00

Alcuni distinguo; attività nuova o esistente? RTV o codice?
il DM 9 aprile 1994 e successivi relativi alle attività turistico alberghiera non prevedeva l'impianto in tutte le camere di tutti gli alberghi - ma dettava delle condizioni. Nelle attività esistenti, dato che la RTV spesso non risultava ottemperata in maniera puntuale in tutti gli aspetti della sicurezza antincendio, prevedeva l'estensione dell'impianto di rivelazione incendio a tutta la attività, come prima misura compensativa.

Ad esempio uno dei casi soliti era che la via di esodo transiti nella hall - e non dia direttamente all'esterno; I tecnici di prevenzione incendi richiedono e prevedono l'impianto IRAI - quale prima misura compensativa. Sovente sulle tavole che producono al comando dei VVF risulta indicato quale locale deve esser protetto, il come lo decide il tecnico specialista (spesso graficizzano un solo sensore nell'ambiente).
Ultima modifica di Foto Utenteferri il 22 lug 2024, 17:06, modificato 2 volte in totale.
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.364 2 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 441
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

1
voti

[3] Re: Riv. incendi albergo

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 lug 2024, 17:01

Il codice richiede un IRAI di livello III, la determinazione delle aree da sorvegliare è definita dal tecnico antincendio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
54,3k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 15946
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti