da Mike » 23 lug 2024, 14:32
gianluca.ciacciofera ha scritto:HT Macrotest G3.
Va impostato anche il tempo di intervento , e li ho qualche dubbio …. Per la Icc minima in funzione che debba essere interrotta da MCCB o fusibile , quale sarebbe il
Tempo corretto da impostare?
Ho visto adesso che ha le stesse funzioni del HT GSC60 che uso io
Non me ne sono accorto probabilmente perché non ho mai fatto quelle verifiche che ritengo sostanzialmente inutili rispetto ai calcoli. Se la conduttura è protetta dalle sovracorrenti è automaticamente protetta anche dalla corrente minima di cortocircuito. Se hai una conduttura di un circuito di sicurezza che non deve essere protetta dalle sovracorrenti e non hai fatto i calcoli, il tempo da impostare dipende dal tipo di protezione, se è un modulare con curva definita o uno scatolato regolabile.