[31] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 23 lug 2024, 6:38

Si certo , sto monitorando la situazione in attesa di una soluzione definitiva . Grazie
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
165 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 555
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[32] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo

Messaggioda Foto UtenteMike » 23 lug 2024, 9:31

gianluca.ciacciofera ha scritto:Ho affettato alcune verifiche. Al momento il carico massimo é assestato intorno ai 150A per fase(1 solo cavo al momento) . La temperatura massima del luogo, verificando anche lo storico, é circa 35 gradi.
Valuterò passo passo. Grazie per i suggerimenti


Non ho capito a cosa si riferiscono le misure in foto
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
54,3k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 15934
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[33] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 23 lug 2024, 9:58

Sono a monte del mio MCCB dove è attestato il cavo 4x185 proveniente dal permutatore .
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
165 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 555
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[34] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 lug 2024, 10:03

Sì, ma non danno indicazioni sulla corrente di impiego ma solo sulla Icc, ininfluente per le nostre considerazioni
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
12,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5018
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[35] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 23 lug 2024, 10:06

Goofy ha scritto:Sì, ma non danno indicazioni sulla corrente di impiego ma solo sulla Icc, ininfluente per le nostre considerazioni

Sono due verifiche differenti , una per I2T per il corto , l’altra per il sovraccarico . Ovviamente , come giustamente evidenzi “manca” il contributo del calore per irraggiamento .
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
165 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 555
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[36] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 lug 2024, 10:07

gianluca.ciacciofera ha scritto:l’altra per il sovraccarico

Non la vedo.
P.S. forse ho capito è una verifica della portata che fa lo strumento (in base a condizioni di posa che devono essere impostate)
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
12,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5018
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[37] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 23 lug 2024, 10:17

Goofy ha scritto:
gianluca.ciacciofera ha scritto:l’altra per il sovraccarico

Non la vedo.
P.S. forse ho capito è una verifica della portata che fa lo strumento (in base a condizioni di posa che devono essere impostate)

Si, imposti sezione , tipologia cavo e misura che la correte di corto a fine linea sia interrotta entro il tempo limite. È il confine tra corto e sovraccarico a fondo linea . Provabilmente sono stato impreciso nel definirlo sovraccarico , ma in pratica lo strumento verifica che la minima corrente di corto venga interrotta prima che il cavo si possa danneggiare (o almeno si spera )
Allegati
IMG_4198.jpeg
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
165 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 555
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[38] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo

Messaggioda Foto UtenteAria » 23 lug 2024, 11:49

La protezione è un MCCB o un fusibile gG da 315A?
Avatar utente
Foto UtenteAria
340 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 300
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

0
voti

[39] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 23 lug 2024, 12:14

Aria ha scritto:La protezione è un MCCB o un fusibile gG da 315A?

Fusibile gG 315A. Considerando che la If è 1.6In so bene che incide sulla portata del cavo, che ripeto non essere mio :roll:
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
165 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 555
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[40] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo

Messaggioda Foto UtenteMike » 23 lug 2024, 12:25

gianluca.ciacciofera ha scritto:Si, imposti sezione , tipologia cavo e misura che la correte di corto a fine linea sia interrotta entro il tempo limite. È il confine tra corto e sovraccarico a fondo linea . Provabilmente sono stato impreciso nel definirlo sovraccarico , ma in pratica lo strumento verifica che la minima corrente di corto venga interrotta prima che il cavo si possa danneggiare (o almeno si spera )


Ah, ok, quindi fa una verifica analitica (calcoli), tramite una misura della Icc F-F a fondo linea. Che strumento è?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand