[1] Aiuto calcolo portata cavo in parallelo

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 19 lug 2024, 14:27

Buon pomeriggio , avrei necessità di un riscontro sulla portata di un cavo multipolare in parallelo che dovrà essere fornito e posato.
Il cavo è NYCWY black 4 x 185 sm / 95 mm² e il parallelo dovrà gioco forza essere su due strati (sopra /sotto) ma RR SS TT NN PEPE. Posa su asfalto, temperatura esterna 30 gradi circa di giorno. Secondo i vostri calcoli/esperienza, su che portata potrei fare affidamento ? Grazie
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
165 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 555
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[2] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 lug 2024, 15:26

gianluca.ciacciofera ha scritto:Posa su asfalto, temperatura esterna 30 gradi circa di giorno


Mai capitato, però temo che con l'aria a 30°C la temperatura dell'asfalto al sole possa essere molto alta (60 °C?) e l'aria al suolo dove ci sono i cavi pure alta.
Butto lì circa 450 A, vediamo se escono altri numeri su altra ruota :D
Se il cavo è temporaneo e non deve durare 20 anni si possono forzare portate maggiori.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
12,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5025
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 19 lug 2024, 15:48

Goofy ha scritto:Se il cavo è temporaneo e non deve durare 20 anni si possono forzare portate maggiori.

Deve durare 2 anni
Partendo dalla portata di base che coefficienti di declassamento hai applicato?
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
165 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 555
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[4] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo

Messaggioda Foto UtenteMike » 19 lug 2024, 16:44

Confermo i 440 A considerando una posa interrata, come similitudine. Considerato un declassamento di 0,85 per prossimità.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
54,3k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 15946
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 19 lug 2024, 17:52

grazie per le risposte :ok:
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
165 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 555
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[6] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo

Messaggioda Foto UtenteNSE » 19 lug 2024, 18:10

Per "sull'asfalto" si intende proprio sull'asfalto direttamente irraggiato? Se si, mi consulterei con i costruttori e non imposterei una temperatura ambiente inferiore a 50°C.
Quindi secondo me 2in // da 185 portano complessivamente 590A, per analogia ho considerato posa su passerelle non perforate.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.017 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1104
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[7] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 19 lug 2024, 18:17

NSE ha scritto:Per "sull'asfalto" si intende proprio sull'asfalto direttamente irraggiato? .

Un tratto é interrato in canale, ma un tratto (di circa 30 metri) é posato su asfalto.
Devo rivedere un po’ i calcoli ma questa posa non é sotto il mio controllo (o così o così :roll: )
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
165 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 555
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[8] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 19 lug 2024, 18:34

Il cavo é questo, mi tocca trovare le tabelle della VDE #-o
https://lappitalia.lappgroup.com/prodotti/catalogo/cavi-di-controllo-e-comando/per-edifici/cavi-per-posa-interrata/nycwy.html
Come info aggiuntiva Attualmente é stato posato un solo cavo protetto da fusibili da 315A
Allegati
IMG_0152.png
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
165 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 555
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[9] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo

Messaggioda Foto UtenteNSE » 19 lug 2024, 19:31

Leggo che il cavo è in Pvc, le mie considerazioni non sono valide (avevo consideeato EPR).
A maggior eagione ti consiglio di contattare il costruttore
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.017 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1104
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[10] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 lug 2024, 21:04

gianluca.ciacciofera ha scritto:4 x 185 sm / 95 mm² e il parallelo dovrà gioco forza essere su due strati (sopra /sotto) ma RR SS TT NN PEPE


Non ho capito come fai i due strati se sono due cavi multipolari: un cavo sopra l'altro?