gianluca.ciacciofera ha scritto:Risolve perché in quel brevissimo transitorio le lampadine sono “lente” nel percepire quella rapida variazione
Se la vede ad occhio nudo vuol dire che le lampadine sono sufficientemente "veloci", come mi aspetterei dai LED.
Aumentare a "sproposito" la sezione del cavo non ha senso se parti comunque con una tensione bassa, anche avendo caduta 0 sul cavo cliente ti ritrovi comunque con 20+V di caduta sul contatore e dalle luci ti accorgi !
Un 2x16mmq va bene, un 2x25mmq ancora meglio..... 35+ mmq è troppo
Dovrà avere anche lo spazio per farcelo passare ?
Il costo anche è un parametro da considerare, non devi posare 2mt ma 100mt (e forse qualcosa in più)
Infine c'è da verificare se il MT (lato contatore e lato quadro) accettano il 35mmq, non dovrebbe essere un problema ma va verificato
La norma di riferimento è la
CEI EN 50160.
Non la ho sotto mano ma a memoria esiste una sezione dedicata ai "buchi di tensione" con U(nom) < 90% e durata compresa tra 10ms e 1S perciò il misuratore dovrebbe registrarle
Non ricordo se sono parametrizzate, sotto l'aspetto normativo lascio parola ad altri
Si potrebbe optare per un UPS per alimentare solo la pompa in modo che influenzi meno il resto del carico ?